11月22日 星期五

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2921|回复: 18

[KFS物业互动] 四期水泵自动控制不起作用(车位A176后)

[复制链接]
发表于 2016-10-21 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动不起作用,手动可以。最近将持续降雨,请及时修复!!!



编号

编号

手动可以

手动可以

自动不行

自动不行

具体位置:四期A176后面

具体位置:四期A176后面


评分

参与人数 4好评 +15 收起 理由
木木杈 + 1 关注!
随风飘逸 + 6 神马都是浮云!
国庆 + 3 为你点个赞!
沉舟 + 5 谢谢分享!

查看全部评分

发表于 2016-10-21 18:02 | 显示全部楼层
要加强巡查。

评分

参与人数 3好评 +9 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 2 为你点个赞!
疾风劲草 + 1 为你点个赞!
随风飘逸 + 6 此处有掌声!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 23:32 | 显示全部楼层
自动还是要修复的。

评分

参与人数 2好评 +6 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 5 此处有掌声!
疾风劲草 + 1 此处有掌声!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-22 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
耍嘴皮子都很积极,实质性的问题就没人关心了,哎

评分

参与人数 1好评 +1 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 1 关注!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-23 16:38 | 显示全部楼层
借我一生 发表于 2016-10-22 11:35
耍嘴皮子都很积极,实质性的问题就没人关心了,哎

公共设施能有几个人真正关心的,等待彻底坏了,自己受损了才会想到,到那时修复成本就高了。

评分

参与人数 1好评 +2 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 2 为你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-23 17:45 | 显示全部楼层
andy 发表于 2016-10-23 16:38
公共设施能有几个人真正关心的,等待彻底坏了,自己受损了才会想到,到那时修复成本就高了。

希望大家都来关心,主要物业加强管理

评分

参与人数 3好评 +12 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 5 感谢捧场!
疾风劲草 + 1 为你点个赞!
随风飘逸 + 6 此处有掌声!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-24 14:16 | 显示全部楼层
    昨天看了一下:1#机自动、手动都不起作用,2#机自动不行,手动可以。(试机时水均已溢出排水沟)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-24 21:00 | 显示全部楼层
今天晚上我和物业巫主管去现场确认了,由于水位偏低,1#水泵可以手动,2号水泵启动不了。仓库里面也有2个水泵,1#泵手动启动,2#泵业启动不了,判断是继电器问题,明天更换。希望物业对业主提出的能解决的问题尽量一次做好

评分

参与人数 4好评 +9 收起 理由
木木杈 + 1 为你点个赞!
疾风劲草 + 1 神马都是浮云!
沉舟 + 2 此处有掌声!
天蓝蓝蓝 + 5 为你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 10:12 | 显示全部楼层
国庆 发表于 2016-10-24 21:00
今天晚上我和物业巫主管去现场确认了,由于水位偏低,1#水泵可以手动,2号水泵启动不了。仓库里面也有2个水 ...

继电器,感控探头等~~

评分

参与人数 1好评 +5 收起 理由
天蓝蓝蓝 + 5 为你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-25 10:27 | 显示全部楼层
国庆 发表于 2016-10-24 21:00
今天晚上我和物业巫主管去现场确认了,由于水位偏低,1#水泵可以手动,2号水泵启动不了。仓库里面也有2个水 ...

感谢国庆!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-22 01:57 , Processed in 0.625392 second(s), 43 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表