经过多次维修飘窗的经验,得出了些总结:首先发现飘窗安装存在错误,窗体排水口居然还有装反的,导致窗体积水无法排出。其次窗体与墙体连接距离过大,发泡剂填充不严实,这个接缝处是最容易漏水的,就算外面再怎么处理,也很难保证密封,目前处理窗体与墙体的较好方法:1.窗框与混凝土主体结合部的防雨板应紧贴混凝土主体,而且应对固定用螺钉的螺钉帽及混凝土螺钉钉孔处填充聚氨酯密封膏。基底层也要进行特殊处理。
2.在窗框的内侧安装阻水板。
3.修缮飘窗结构。
① 飘窗顶部采用滴水槽结构,排水坡度为1/10以上。防止飘窗顶部积水。
② 防水层的标准应为涂膜防水层,并在防水层的端部安装预制铝合金披水板。在与外墙衔接的混凝土处设置30—50MM的十字嵌缝滴水槽,并对外墙结合处的防水层端部进行密封处理。
③ 飘窗挑檐宽度应整修在100MM以上。
④ 若以上3点修缮工法无法实现时,应避免采用涂膜防水层,而选薄板防水层等,加大排水管的排水坡度,并在顶层内采取防结露处理。
发生飘窗渗漏极少情况是由于设计不合理,大部分是由于施工单位不按规范施工造成;同样修缮过程中如果人工、物料投入不足也会造成屡修屡漏。
目前,kfs维修工人很辛苦,但是方法不对,KFS不重视,光用水不漏解决不了问题,只是敷衍了事,解决一时。铝合金和砂浆是种性质不同的材料,很容易形成裂缝,漏水,作防水效果不大。