  长江国际来我局办理规划审批手续时,相邻地块的110KV黄田变电所已经建成并投入使用,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006第3.4.1条和第5.2.2条规定,单独建造的室外变电配电站,变压器总油量大于等于5t且小于等于10t时,与相邻民用建筑距离不得小于12米,变压器总油量大于10t且小于等于50t时,与相邻民用建筑距离不得小于15米;

  变压器总油量大于50t时,与相邻民用建筑距离不得小于20米,长江国际的住宅与110KV黄田变电所的间距满足上述要求。