11月16日 星期六

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 物业港城

[KFS物业互动] 小区电梯年检顺利通过

[复制链接]
发表于 2009-12-3 09:57 | 显示全部楼层
保养记录发过贴,可实际遵照执行了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 15:01 | 显示全部楼层
感觉上住在小区里是危机四伏啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 16:55 | 显示全部楼层
关键是物业不与业主之间沟通和交流 [s:357]  [s:357]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 21:44 | 显示全部楼层
谁有空去物业了解下情况?是什么东西故障?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-4 08:37 | 显示全部楼层
经向电梯维保单位了解:此次故障是由于变频器保护引起停梯,当时电梯停在2楼平层位置不能正常开门,未发生电梯坠梯。本小区的电梯出现故障后,为避免意外发生均不会正常开门,就出现了电梯关人。
我们对受到惊吓的业主深表歉意,同时已与电梯维保单位负责人协商,将尽量避免本小区电梯再次发生故障。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 09:10 | 显示全部楼层
是什么牌子的电梯?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 11:15 | 显示全部楼层

回 16楼(伊曼) 的帖子

西子,奥的斯
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 11:27 | 显示全部楼层

回 15楼(物业港城) 的帖子

感谢物业的回复,希望这样的情况再也不要发生了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 12:03 | 显示全部楼层
电梯参与控制的设备发生故障后,一般都会不开门。这样的设计,是为了防止不在平层开门而可能出现的高空坠落事故的发生。不过,物业方面的确要加强检查维护,保证这些敏感设备尽量不发生故障,或在故障前就进行更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-5 21:05 | 显示全部楼层
刚刚年检过的电梯都会发生故障,着实令人气愤!

如果下次再发生类似事件,可能不是一句SORRY就完事的,希望相关部门要多从自身寻找原因。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-16 21:50 , Processed in 0.319658 second(s), 36 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表