11月22日 星期五

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1927|回复: 10

[综合类] 再发一供电局答复变电站问题:

[复制链接]
发表于 2008-10-23 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
江阴市供电公司110kV黄田变电站于2007年7月建成投运,位于江阴市区滨江西路与文富北路交界处西南角,投运时变电站南面、西面均为空地。目前布置1台40MVA变压器,110kV进线由变电站北侧架空进入,变电站为全户内紧凑型一体化设计,采用新型电气设备。该变电站主要负责对江阴市区西北部地区供电,以满足江阴城市西区经济和社会事业发展对电力的需求。黄田变电站的建设严格按照国家建设项目环境审批制度。变电站开工前必须进行环境评价,编制输变电项目环境影响报告表,符合建设项目环境保护要求,并取得江苏省环境保护厅审批同意,方开工建设。变电站建成投运后,进行实际运行阶段环境竣工验收,运行期间工频电场、工频磁场及噪声符合相关环境保护要求,项目才可以投入运行。竣工验收时,环评项目负责单位江苏省辐射环境保护咨询中心,对黄田变电站四周及断面监测距地面1.5米处工频电场强度为(3.86×10-3—6.58×10-3)kV/m,工频磁场为(1.61×10-5—3.05×10-5)mT,均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐的4kV/m工频电场评价标准和推荐应用国际辐射保护协会关于公众全天辐射时的工频限值0.1 mT作为磁感应强度的评价标准。进行昼间、夜间噪声监测,变电站四周昼间噪声为(52.9—59.1)dB(A),夜间噪声为(45.2—48.8)dB(A),均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)Ⅱ类标准限值。工频电场、工频磁场及噪声均符合相关环境保护要求。 黄田变电站运行期间工频电场、工频磁场远小于标准限值,噪声满足相关环境保护要求,对居民正常生产、生活秩序没有影响。


不知道看了有什么想法,我更想看到数据!
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:13 | 显示全部楼层
还是麻烦请专业认识解读一下。这个数据太深奥~
(3.86×10-3—6.58×10-3)kV/m,怎么计算?(1.61×10-5—3.05×10-5)mT如果用减法都算出付数来了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 16:35 | 显示全部楼层
看不懂
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 20:19 | 显示全部楼层
引用第1楼ziseouran于2008-10-23 15:13发表的 :
还是麻烦请专业认识解读一下。这个数据太深奥~
(3.86×10-3—6.58×10-3)kV/m,怎么计算?(1.61×10-5—3.05×10-5)mT如果用减法都算出付数来了

应该是(3.86×10[sup]-3[/sup]—6.58×10[sup]-3[/sup])kV/m和(1.61×10[sup]-5[/sup]—3.05×10[sup]-5[/sup])mT
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 20:24 | 显示全部楼层
应该是(3.86×10[sup]-3[/sup]~6.58×10[sup]-3[/sup])kV/m和(1.61×10[sup]-5[/sup]~3.05×10[sup]-5[/sup])mT中间不是减号
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 20:31 | 显示全部楼层
你的数据可靠吗?如果是真的,那应该是没问题的。大家可以看一下这个http://www.bl.gov.cn/doc/blzw/ztrd/blgdfw/yxfw/ydcs/2008_8_8/414255.shtml
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 21:37 | 显示全部楼层
太复杂了,就算这个数据准确也没用
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 11:51 | 显示全部楼层
引用楼主ziseouran于2008-10-23 15:07发表的 再发一供电局答复变电站问题: :
[s:207] [s:207] ,谢谢,请问楼主,你的数据是怎么拿到的,是去供电局看到相关检测文件吗,按这个数据是应没什么影响的,希望这个数据是真实的,我觉得到交房时由权威部门的检测,由业主参与,更有说服力
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 12:14 | 显示全部楼层
没看到是从网上咨询投诉里问来的。哈哈 ,应该不会错吧!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 13:22 | 显示全部楼层
引用第8楼ziseouran1于2008-11-03 12:14发表的 :
没看到是从网上咨询投诉里问来的。哈哈 ,应该不会错吧!!!


多谢楼主!
这也是我们关心的问题啊
回复

使用道具 举报