11月25日 星期一

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2711|回复: 14

[综合类] 关于变电站事宜,我咨询了规划局.......

[复制链接]
发表于 2008-10-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长江国际来我局办理规划审批手续时,相邻地块的110KV黄田变电所已经建成并投入使用,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006第3.4.1条和第5.2.2条规定,单独建造的室外变电配电站,变压器总油量大于等于5t且小于等于10t时,与相邻民用建筑距离不得小于12米,变压器总油量大于10t且小于等于50t时,与相邻民用建筑距离不得小于15米;

  变压器总油量大于50t时,与相邻民用建筑距离不得小于20米,长江国际的住宅与110KV黄田变电所的间距满足上述要求。




专业人士分析分析,什么叫变压器总油量,电压V数有相应规定多少米
头像被屏蔽
发表于 2008-10-23 10:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 11:02 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友“50t”这“t”是代表多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 11:04 | 显示全部楼层
那黄田变110千伏的油量是多少
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 11:05 | 显示全部楼层
有相关专业人员吗?快请解释一下
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 11:11 | 显示全部楼层
引用第1楼160311209于2008-10-23 10:59发表的  :
110KV黄田变电所的变压器总油量的参数呢?


应该公布一下。

建变电站的时候周围都是空地和少数民宅,现在是高层密集住宅区了,变电所应该多采取防辐射措施才对。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2008-10-23 11:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-23 11:43 | 显示全部楼层
我觉得这只是所谓的油量多少吨。一个火灾的问题,关键我想咨询的是辐射。不过也好,给大家看看
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 11:43 | 显示全部楼层
在这个社会上受伤最多的总是穷人,你去看一下哪些人的房子是买在那边上就知道了...哈哈哈...我和你说,如果去问政府部门,十个人九个半会告诉你是没有害的,为什么?反正他自己又不会去买那儿的房子.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-23 11:45 | 显示全部楼层
引用第8楼JSJYFYM于2008-10-23 11:43发表的  :
在这个社会上受伤最多的总是穷人,你去看一下哪些人的房子是买在那边上就知道了...哈哈哈...我和你说,如果去问政府部门,十个人九个半会告诉你是没有害的,为什么?反正他自己又不会去买那儿的房子.
穷人毕竟是多的吧,问总比不问知道的来的多。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-25 12:04 , Processed in 0.134589 second(s), 39 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表