11月24日 星期日

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1688|回复: 14

[邻里互助] 献给1、2号楼要装修的朋友(转载)

[复制链接]
发表于 2010-5-15 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电工:

1.    强电线管与弱电线管不得紧贴并排布置,分色使用时,强弱电管必须采用同一种颜色的线管,严禁混用,同管导线不得有接头;
2.    同一组并排敷设的强弱电线管数量不得超过6根,同一管内布线不得超过6根;
3.    强弱电不得进同一暗盒,强电与弱电的暗盒必须分开设置,最小间距50mm;
4.    强弱电管不得采用两点一线(也即最短距离)方式进行敷设,布管或者开槽时必须严格遵循“横平竖直”的原则,强弱电管十字交叉位置,必须采用铝箔纸或者其它材料牢靠屏蔽;
5.    暗盒开槽严禁破坏受力钢筋,吊顶内灯头线必须使用软管过渡;
6.    线盒离燃气管线或者燃气表最小距离为300mm;
7.    卫生间、厨房间布线必须采用4平方以上的导线单放,若采用速热式电热水器,至少选用6平方以上导线;
8.    同一室内开关与插座高低差必须不大于5mm,相邻的开关面板高差低于2mm;
9.    导线间与导线对地间绝缘电阻测试值,应不小于0.5M;
10.    冷热水管应优先选用PP-R管,不论走顶(顶卡宜每700mm一档)还是走地,要遵循最短热水管的原则,严禁浪费材料,严禁使用不同管道材料商制造的管材管件进行焊接,焊接前应确保焊接模头与待焊接管材管件表面保持清洁;
11.    冷热水管平行布置时,相仿两管道轴线之间的最小间距为80mm,地面开槽敷设时可以适当减小间距,有条件时应对热水管进行保温隔热处理;
12.    当采用双卫以上时,冷水管线宜设置两只阀门,一阀门控制厨房间,另外一阀门制卫生间;
13.    压力管道交叉时,应采用挠曲管(俗称过桥)或者开槽过渡;
14.    接混合水龙头的水管,应遵循左热右冷的原则,出水口垂直墙面,浴缸与淋浴龙头无特殊说明时, 出水口轴线距离应为150mm,高低差不大于5mm;
15.    洗衣阳台(排水采用同管时)与厨房间尽量不要设置地漏,以免溢流,当设置应急孔时,应征求物业同意方可施工;
16.    给水管道系统强度试压要求:系统连接完成1小时以后,试验压力0.8MPa以上,保压1h以上,没有渗漏为合格,当给水管道系统重新改造时,必须重新试压合格为止。


再来木工:

1.    木工进场前,凡是走地面的给水PPR管线必须全部完成强度与密封性验收、回填保护处理,防止钉子等尖锐物损伤管壁;
2.    隔墙主龙骨不得低于0.6mm厚,龙骨在安装前确保不变形,每档主龙骨立柱距离一般为300mm;
3.    隔墙主龙骨固定于墙面、顶面、地面时,固定档应衬垫木块,每档至少须用两只大铁钉(最好用螺旋钉)固定;
4.    预留空调挂机、电视背景位置,须衬垫木工板处理;
5.    当有隔墙有设置隔音棉要求时,隔音棉须厚度均匀、而且要求满敷处理;
6.    非圆弧形等特殊造型吊顶,石膏板上墙面、顶面一律要求横平竖直,石膏板一般采用9.5mm、12mm两种规格,安装前不得有受潮、严重破损等缺陷;
7.    当木楞有防火要求时,刷防火涂料的木楞必须晾干处理,待完全干燥后方可使用;
8.    石膏板吊顶,同一层顶面的高度允许偏差为3mm;
9.    相邻石膏板间隙必须采用留缝处理,间隙一般为3—6mm;
10.    石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm(上墙面、顶面的石膏板必须在面板一侧进行均匀弹线处理,沿龙骨方向最长距离每200mm一档进行弹线,一般要求为180mm左右),螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,石膏板必须与龙骨表面紧贴牢固。
11.    应采用防腐处理的螺丝钉,螺丝钉固定石膏板应没头处理,没头要求为1mm左右;
12.    厨房与卫生间的木作业包括门套基础等,底部200mm木作业表面宜做防水处理,卫生间门套基础离地100mm宜空置;
13.    木作面要求表面光洁,无明显色差以及刨痕、刮伤、划痕等缺陷;
14.    制作门套基础前,主动要求木门材料商来现场作技术要求交底;
15.    小五金安装要求:安装整齐、牢固可靠、美观大方,无明显刮伤等表面缺陷,成排抽屉或柜门之间留缝均一、下下口平直,合页等安装时无漏钉;
16
接下来是瓦工:

1.    原墙与新砌墙体连接面必须经过铲墙、打毛、去浮尘、洒水处理,以增加连接强度、减少结构裂缝的产生,而且每隔500-700mm必须加一道拉结筋,拉结筋一头须带膨胀螺丝,表面应作防锈处理;
2.    施工当天的单墙砌体高度一般不得高于2000mm,新砌墙体严禁当天粉刷墙体处理,粉刷层未干时严禁开槽施工;
3.    新砌墙体必须遵循“横平竖直”的原则,墙体垂直允许误差一般为10mm;
4.    砌墙垒砖时,尽量确保砖体连接缝隙间满填沙浆,不得漏浆;
5.    原墙一侧新砌墙体连接缝位置,须将缝一侧100mm以上宽度的原墙粉刷层处理干净,贴钢丝网固定后重新粉刷处理;
6.    厨房、卫生间、阳台等贴砖位置,不宜采用标号较高的水泥沙浆作粉刷层;
7.    用作直接敷设复合地板的现浇地坪,高差应尽量控制在5mm以内;
8.    贴砖前,应与墙地砖材料商、业主沟通,对进场的墙地砖全部进行开箱抽样检查,规格尺寸、色差、外观质量、曲度等均应符合质量标准方可施工;
9.    墙地面基层要清扫干净(去浮尘)、浇水湿润,基层如有空鼓应局部返工;
10.    非斜线敷设时要求面砖横平竖直、阴阳角方正,、接缝平直、墙裙上口平直、表面平整无明显高低差,无空鼓;
11.    釉面砖敷贴前要放入净水中适当浸泡,再取出阴干或擦净后使用。用1∶2.5水泥沙浆(加20%的108胶水)或用专用胶水粘贴,粘贴应自下而上进行,预留最下面一块砖的位置,填缝采用素白水泥浆或专用瓷砖灰膏。
12.    合理利用非整砖,墙地面异物位置(开关面板、管道、表、阀等凹凸物)套割准确,边缘整齐无尖锐物;
13.    阴阳角外砖搭接方向应正确(阳角位置宜倒角处理),流水坡方应向应合理,滴水线顺直;
14.    砖与砖之间接缝要求呈一线贯通,允许偏差不得超过2mm;
15.    调整面砖平直度时,应小心轻敲,少量多次,以防边角崩瓷,严重不平整的面砖应及时剔除处理;
16.    背面墙体一侧设置柜体或其它木作面时,淋浴房一侧的墙面在贴砖前应严格做好防水处理,高度不低于1500mm,防水膜应涂敷均匀、无漏涂;
17.    施工验收完毕墙地面应进行保护,要避免重物搬运和硬物的撞击。

.    每天收工前,清理遗留在地面的各种废弃钉子、龙骨、石膏板及木作业垃圾,确保现场整洁。
油漆工工程技术要求:

1.清理——进场后先清理干净前道工种所遗留材料及垃圾,并保护好地砖、大理石等成品。
2.铲墙封胶——铲净原墙面、顶面老粉或涂料,必须铲到原沙浆粉层,然后用扫帚扫净浮灰,待干透后滚一遍混合胶水(七叶木胶10%+801胶水60%+水30%),确保墙面吸足胶水,以增强新批腻子与原基础的粘结力。
3.立角——立阳角必须用801胶水加纯石膏,以保证阳角的牢度,可能条件行下宜采用阳角防撞条,立角时应充分考虑到墙面平整度,以墙定角。
4.补钉眼——补钉眼前应检查黑镙丝“没头”1-2mm,以保证防锈层厚度,材料宜采用建筑黑水泥与801胶水调制,发现石膏板有松动应通知木工整改。
5.胀缝——检查石膏板伸缩缝是否符合标准(5-8mm),不符合标准通知木工整改,石膏板剪裁边应封一遍混合胶水(3份七叶木胶+7份801胶水)以增强石膏板纸边牢度,刷胶时应先用漆刷掸净缝内灰尘。胀缝必须用纯石膏粉,不得加老粉,胶水用801胶水加少量七叶木胶,石膏须批平收光。
6.贴接缝带——贴缝前先用100目页轮砂皮纸打磨,牛皮纸最好采用双面带胶施工,纸上可用1份白胶加1份水,墙上用原胶。牛皮纸不得用水浸泡,以免影响接缝质量。容易裂缝的部位(特别是大面积隔墙与原墙或柱子交接处)须加贴一层10cm宽牛皮纸,牛皮纸贴好后在表面刷一层白胶或批一层胀石膏封闭。
7.拉灰——纤维素须提前12小时泡制,白胶随用随放,不得添放801胶水。纤维素与白胶比例从第一遍到最后一遍必须一致,以防打磨时有脱壳或秃粉现象,纤维素原则上尽量少用,石膏粉与老粉比例以1:4为宜,以缩短干燥时间。经常检查拉灰用直尺的平直度,保证拉灰大面积平整度。
8.批灰——第一遍批灰建议用大灰板,以保证小面积平整度,第二遍可用小灰板。
9.打磨——第一遍用240目水砂皮打磨,然后用400目水沙砂打磨细。
10.封胶——801胶水加四分之一水封底,胶水必须封足。
11.批乳胶漆腻子——用400目水砂皮打磨墙顶面,然后用乳胶漆加特白滑石粉加少量熟胶粉批刮,熟胶粉越少越好,腻子需压实收光。
12.打磨——用600目细砂皮打磨,尽量采用圈磨弧线施工,磨好后掸尽浮灰。
13.保护好所有的门窗及成品。
14.喷乳胶漆——喷乳胶漆必须在晴朗天气,以利漆膜形成质量。底漆喷好干透后用600目细砂皮打磨。然后喷面漆,喷涂时应确保漆膜厚度,以保证使用。
15.清理——清理所有保护,因保护不到位而喷上涂料的及时清理。








发表于 2010-5-15 10:29 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 10:45 | 显示全部楼层
献的好,一丁,我帮你把题目改了一下,这样清楚些。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 13:32 | 显示全部楼层
[s:375] 星姐,你光改题目不行哎,还得把内容总结一哈,才行哎。[s:393]
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 14:20 | 显示全部楼层

回 2楼(北极星) 的帖子

看了丹芙的房子,里面好像已经排好电线了啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 16:43 | 显示全部楼层

回 4楼(抱风) 的帖子

是的,但总是要重新排的为。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 16:44 | 显示全部楼层

回 3楼(水之玲珑) 的帖子

一夫,一丁这个每个是要点,不会总结了。[s:390]
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-16 08:12 | 显示全部楼层
[s:395] 看得头晕了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-17 09:24 | 显示全部楼层
都是好东西 收藏  收藏
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-17 09:30 | 显示全部楼层
是的!很精辟很到位!谢谢一丁兄的分享!!!!![s:394]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-24 17:02 , Processed in 0.158065 second(s), 39 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表