验收项目
| 验收内容
| 检查方法
| 验收标准
| 参照标准、备注
|
1、楼地面、墙面、天棚面层
| 楼地面空鼓、裂缝、起砂
| 小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
| 空鼓面积不超过400cm[sup]2[/sup];不得出现裂缝和起砂
| GB50209-2002
5.3.4、5.3.6
|
墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰
| 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰
| GB50210-2001 4.3.5
GB50204-2002 8.2.1
|
2、门窗
安装
| 窗台高度
| 钢尺检查,每个窗台不少于一处
| 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
| GB50352-2005 6.10.3
GB50096-1999 3.9.1
|
外窗渗漏
| 外窗人工淋水后检查,每三至四层(有挑檐的每层)设置一个横向淋水带,淋水试验时间不少于1小时
| 外窗及周边无渗漏
| 《建筑法》第六十条
|
门窗开启
| 开启和关闭检查,手扳检查
| 开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
| GB50210-2001 5.3.4
GB50210-2001 5.1.11
|
安全玻璃
认证标识
| 观察检查安全认证标识
| 应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽)
| 发改运行(2003)2116号第六条
|
3、栏杆
| 栏杆高度
| 钢尺测量,
每片栏杆不少于一处
| 低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
| GB50210-2001 12.5.6
|
竖杆间距
| 净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm
| GB50210-2001 12.5.9
|
防攀爬措施
| 观察检查
| 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
| GB50352-2005 6.6.3
|
护栏玻璃
| 观察检查3C安全标识,
游标卡尺测量
| 必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃
| GB50210-2001 12.5.7
|
4、防水
工程
| 屋面渗漏
| 平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm;坡屋面淋水试验不少于2小时
| 屋面无渗漏、无积水
| GB50207-2002 10.0.5
|
卫生间等有防
水要求的地面
渗漏
| 蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
| 无渗漏、排水顺畅
| GB50209-2002 4.9.8
|
外墙渗漏
| 外墙人工淋水试验一小时后检查
| 墙面无渗漏、滴水线无爬水
| 《建筑法》第六十条
|
5、室内空间尺寸
| 室内净高
| 1、在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号;
2、每个房间净高抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处,测点位置详见附图;
3、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
4、使用“激光测距仪”进行检测
| 最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm
| DGJ32/J 16-2005
6.3.2
|
室内净开间
| 极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
|
6、给排水
系统
安装
| 管道渗漏
| 观察检查
| 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水无渗漏
| GB50242-2002
4.2.2、5.2.1
|
管道坡向
| 观察检查
| 顺直、无倒坡
| GB50242-2002 5.2.3
|
地漏水封高度
| 试水观察检查、尺量检查
| 地漏水封高度不得小于50mm(或设置S弯)
| GB50242-2002 7.2.1
|
阻火圈(防火套管)设置
| 观察检查
| 高层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈(防护套管)
| GB50242-2002 5.2.4
|
7、电气
工程
安装
| 插座相位、接地
| 使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
| “漏电保护相位检测器”无接错显示
| GB50303-2002
22.1.2、3.1.7
|
电源控制回路编号及标识、触电保护灵敏度
| 观察和开、关触电保护器检查
| 接线照明配电箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;触电保护灵敏
| GB50303-2002
6.1.9、6.2.8
|
8、其它
| 烟道设置及
附件
| 观察检查
| 止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;屋面烟道(包括管道透气孔)高度应超过平台跃层外开门窗的上口
| 苏建科[2004]143号文
|