发表于 2014-1-7 20:02 | 显示全部楼层
忆依的远方 发表于 2014-1-7 16:52
首先,混凝土是可以凝固到一起的,只要稍微处理下;其次,这个梁保护层破坏范围不大,梁底钢筋受拉,它的 ...

         新老混凝土之间是会产生断层的,与一气浇注的混凝土在强度上无法比拟,至于这根梁受损的程度有多大有待专家评估,但强度受到影响是不容置疑的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-8 15:12 | 显示全部楼层
随风飘逸 发表于 2014-1-7 20:02
新老混凝土之间是会产生断层的,与一气浇注的混凝土在强度上无法比拟,至于这根梁受损的程度有多 ...

新老混凝土交接处处理后是没有问题的,如果一定会断层那那么多加固工程就没法做了!其次这个梁也没啥需要混凝土的,抹灰一做就行了!防防锈!不过这个做法比较恶劣,完全不顾它人权益!只顾自己
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-9 14:17 | 显示全部楼层
忆依的远方 发表于 2014-1-8 15:12
新老混凝土交接处处理后是没有问题的,如果一定会断层那那么多加固工程就没法做了!其次这个梁也没啥需要 ...

肯定有影响的。

评分

参与人数 1好评 +1 收起 理由
随风飘逸 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-9 14:46 | 显示全部楼层
要加固
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-9 15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 晕到 于 2014-1-9 15:12 编辑

我家也有这样的一种情况,跟这样一样处理显然餐厅的效果会好很多,钢筋露出来总不是好事, 所以最后还是放弃这样的选择,用了别的办法来处理了这根梁