建设局对28#楼混凝土事件给出了如下答复:
    “阳光国际花园二期28#楼由江苏省华建建设股份有限公司施工,江阴市四方建设监理有限公司监理,并由江阴市海豹混凝土有限公司供应商品混凝土。2009年3月20日浇筑16~37轴五层梁板C35混凝土,当浇筑至26轴后,发现商品混凝土公司送来的混凝土配合比单为C30,现场监理立即责成施工方停止浇筑,并联系商品混凝土公司有关负责人到现场。经混凝土公司核对,原因是:海豹混凝土公司试验室工作疏漏,通知生产车间拌制的是C35混凝土,但试验室将送至工地的混凝土配合比单错开成了C30。为确保工程质量,现场监理、建设方、施工方与商品混凝土供应方会商后,采取增加留置混凝土试块数量的措施,并得到商品混凝土公司保证混凝土强度承诺后,完成了混凝土的浇筑。经检测,由监理公司见证取样并由有资质检测单位检测出具的混凝土试块抗压强度检测报告共三份(报告编号:B0071070902980、B0071070903760、B0071070903147),报告表明:标准养护的、与构件同条件养护的以及在发现怀疑问题后额外增加的现场留置的三种砼抗压强度代表值均达到了C35的混凝土设计强度等级。另外,为确保万无一失,在得知情况下,责成建设单位委托有资质的检测单位对相应部位工程实体进行现场混凝土回弹检测,并出具检测报告(报告编号:ht09—00062),按批量检测的混凝土强度推定值为37.5Mpa,达到了C35的混凝土设计强度等级。为此,从资料和实物质量二方面均可以推定阳光国际花园二期28#楼16~37轴五层梁板混凝土强度等级满足设计C35的强度等级要求。”
    对此答复,由于不是专业人士,还有几个疑问,望懂行的左邻右舍们解惑:
    1、16-37轴五层梁板是什么概念?是指第五层的楼面,还是包含大梁?如果是包含大梁,则影响就是整栋楼。
    2、建设局作为官方,为什么不是指定第三方进行检测,而是“责成建设单位委托有资质的检测单位”检测,是否失职?检测结果公信力必然大打折扣。
    3、假定的确如建设局答复的,没有问题,但作为我们业主,今后如何处理,是要求退房,还是要求降价,心里总会有阴影,开发商对此应该有个说法,不能由官方回应一下就这样算过去了。特别是住在5楼6楼的住户。
    4、检测报告为何不公布给我们看,是否怕放在网上经不起推敲?
发表于 2009-5-30 21:17 | 显示全部楼层
顶一下,楼主,我出是28楼的,对,阳光那为什么不出具检测报告啊,数据呢,同时把C35的强度数据也拿出来对比一下!90分是及格,60分也是及格,我买的楼盘的强度总不见得是刚及格吧,不拿出数据来对比,怎谈得上是阳光国际花园二期28#楼16~37轴五层梁板混凝土强度等级满足设计C35的强度等级要求。再说,3月份出的事,到5月份被人举报了才“公关”出这样的答复,谁信!