11月25日 星期一

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1346|回复: 0

[综合类] 找到一篇关于高压线周围磁场的文章(不知道是否属实),有兴趣可以看看

[复制链接]
发表于 2009-5-18 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009-02-16
高压线附近的工频磁场辐射测量数据 - [工频、高压电辐射]
     高压输电线路一般是指从发电厂或枢纽变电站向远方或受端变电站输送电能的线路,本文转自【辐射污染与健康】http://fushe.blogbus.com,转载请注明出处.通常使用的电压等级为110kV及以上。配电线路一般是指将电能从地区变电站送至用户的线路,通常使用的是110kV及以下电压等级(尤以35kV及以下中、低压配电网为主)。输、配电线路既可以采用架空导线(杆、塔)也可采用地下电缆(或地下密闭管线)。架空线路可在地面产生电场和磁场;地下电缆则因对电场具有良好的屏蔽作用而不在地面上产生电场,但仍可在地面上产生磁场。
    1.高压架空输电线路
    输电线路周围产生的磁场水平与线路中负荷电流的大小成正比例关系。表 3-3 列示了美国邦维尔电力局(BPA)关于各种型式高压架空输电线附近的磁场水平实测调查结果。表 3-3 中磁场是对321条电力线路按年度平均负荷计算的平均值。在一年中最高负荷时段内(约1%时间),磁场水平约比表中平均水平增加一倍。
表3-3 各种电压等级输电线路周围典型的工频磁场水平(工频磁感应强度平均值)

点击看大图(图在上面,是照片,只能用附件)
    高压架空输电线路在周围环境中产生的磁场与多种因素有关,这些因素包括:一基铁塔上架设单回三相输电线(三相“单回路”)还是架设多回三相输电线(“同塔多回路”);杆塔高度;导线对地距离;三相导线布置方式(上字型、三角形、水平布置等);多回线路相对布置方式(干字型、鼓型上下布置等);同塔多回线路三相相序的相对排列方式;相间距离等。鉴于上述多种设计因素,电力部门在首先满足环境质量标准前提下,综合考虑线路运行安全性、可维修性及经济技术比较,优化线路设计,以降低输电线路周围的磁场水平。
    图3-4列举了220kV电压等级,采用猫头型铁塔,三相单回路,导线呈三角型布置的输电线路下,离地1m高度处的磁场横向分布计算曲线。曲线以铁塔中心线为坐标原点(O点),显示了磁感应强度(磁通密度)随距离的衰减关系。该图曲线对应的计算线路电流为300A(采用LGJ—300钢芯铝绞线),图中曲线自上至下对应导线对地计算高度h分别为8、9、10、11、12、13、14、15、16、17m。

图3-4 220kV单回路架空线路在不同导线对地高度下的地面(1m高度处)工频磁场分布曲线
    图3-5列举了220kV电压等级,同塔双回路采用鼓型铁塔,每回路导线上、下垂直布置的输电线路周围,离地1m高度处的磁场分布计算曲线。曲线同样以铁塔中心线为坐标原点。该曲线对应的计算线路电流为480A(采用 2× LGJQ—240钢芯铝绞线),导线对地计算高度h与图3-4同。图中实线为双回路同相序布置(自上到下同为ABC排列)、虚线为逆相序(自上到下分别为ABC、CBA)布置。由图3-5可见,线路下方的最大磁感应强度水平仅为10μT以下。

图3-5 220kV同杆双回路架空线路在不同对地高度下的地面工频磁场分布曲线(1m高度处)
    应注意到,线路周围空间的工频磁感应强度与线路电流成正比。随着单回线路输电容量的增大,500kV同塔多回输电线路已采用分裂数更多、截面更大的导线(如6×630mm2 导线),每回线路电流可高达2000~3000A。此时,线路下方工频磁感应强度最大值可能高达20~30μT。但即使对多分裂、大截面、走廊内线路高度密集的同塔多回路输电线路,其下方的工频磁感应强度最大值仍远低于环境影响评价标准限值(100μT)。由图3-4、图3-5计算实例可见,在距线路中心50~100m以上距离处,来自电力线路的工频磁场水平已与当地生活环境中的背景水平相当。
    2.中、低压架空配电线路
    中、低压架空配电线路的架设高度除考虑环境影响外,还受通道安全及避免外力破坏等因素限制,其架设高度相对较高,架空线路下方产生的工频电场与工频磁场水平均较低。典型的近地面工频电场强度水平在200V/m以下;架空配电线路正下方的工频磁感应强度,对于主干线路通常在1~2μT范围内,支线则小于1μT。
    3.高、中压地下电缆
    高、中压电缆外层的金属屏蔽层和铠装层可以有效地屏蔽电缆带电芯线在周围所产生的电场。但是地下电缆芯线中的电流所产生的磁场却不能为其外层金属层有效地屏蔽(特别对单芯电缆而言,其金属屏蔽层的屏蔽效果基本不存在)。
    对于三相地下电缆输配电线路,在其敷设位置上方地面所产生的磁场水平,取决于电缆埋设深度、3条相线之间的距离、导线的相对排列方式以及电缆中的工作电流。将三相3根电缆的间距减小,由于不同相位的三相磁场互相抵消的作用,可明显降低地面的磁场;采用3芯电缆或将三相单芯电缆布置成三角形也可有效降低地面磁场。图3-6给出了工作电流为300A的中压(10~20kV)电缆(图中括号外数据)和工作电流为600A的高压(110kV)电缆(图中带括号数据)在常规埋设深度下产生的地面工频磁感应强度数值及分布示意图。由图3-6可见,在直接敷设地下电缆的地面上方路段,工频磁感应强度可达到10μT数量级,其数值比相应架空线路产生的磁场更高,但其影响范围相对较小。同样的分析结论也可见于美国南加州爱迪生电力公司的设计导则中。

图3-6  高、中压地下电缆产生的地面磁场
    图3-7给出了66kV输电线路采用架空线路方式与采用地下电缆方式地面1m高度处的磁场计算结果。文献指出,通过多条地下输电线路的相位布置方式优化设计(类似于同塔多回路架空线路的相序优化排列),同样可使地面磁场有效地降低。

图3-7  66kV架空线与地下电缆产生的地面(1m高度)磁场
(国家电网)

http://fushe.blogbus.com/logs/35242054.html
3862.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-25 16:59 , Processed in 0.081357 second(s), 24 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表