6# 14#楼的热水器安装问题的探讨
6#14#楼不能安装太阳能热水器看样子已经成为了定论。在现代生活中,总要有热水器的。那只有燃气热水器和电热水器两种可以选择了。虽然不太节能,但也只有这两个选择。
        1. 对于这两栋楼的98平米的中间户型,由于其结构上的原因,(南面没有窗子,不通透)不适合用燃气热水器:热水器燃烧时要消耗和补充大量的氧气,同时燃烧时产生的大量CO2要及时的排到室外,这个任务是厨房内的抽油烟机根本无法胜任的。 所以,这个户型的265家住户根本不适合安装燃气热水器!
        2. 这个户型的住户只能安装电热水器。(另外两种户型的用户也会有不少安装电热水器的)
        为此我们做了一些调查。我们发现,市面上有一种安全  快捷  节能  环保即热式电热水器正大行其道,也非常适合高层住宅的使用。价格中等,快捷便利,是非常适合新房的配套电器。但是由于它快捷,故所用的瞬时功率有5~8千瓦,这对我们现在的老房子的电表和进户电线是无法承受的!
        在这里,我们想向长江国际的设计师和开发商进行咨询:新房子的电表和进户电线能否按这种热水器的使用要求,用40A的电表和5~6平方毫米的进户电线?
如果已经用了,我们就谢谢设计师的远见眼光和良苦用心;如果还没有考虑,就当我们的要求,请给予支持!
        谢谢!
      
发表于 2009-2-8 18:51 | 显示全部楼层
支持一下。 [s:207]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-8 19:59 | 显示全部楼层

回 楼主(szpb) 的帖子

更正:这两栋楼的98平米的户数是85户,不是265户。对不起,疏忽了。
         但是,今后三期四期中的高层中这种户型的数目更多,也要面对这个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-8 19:59 | 显示全部楼层
考虑的真周到啊
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-8 20:16 | 显示全部楼层
这个确实要考虑到的,不光是热水器,以后的大功率电器也会越来越多
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 08:11 | 显示全部楼层
6、14号确定不能装太阳能了吗,如果是这样,燃气的是二选,电热水器是无奈的选择。
我是这样考虑的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 08:12 | 显示全部楼层
不是说可以装挂壁的吗
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 08:15 | 显示全部楼层
5--8千瓦的功率 [s:74] 我不敢用
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 08:37 | 显示全部楼层
“新房子的电表和进户电线能否按这种热水器的使用要求,用40A的电表和5~6平方毫米的进户电线?“

  等待长江国际回复。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 09:03 | 显示全部楼层
我要装一个燃气的.一个太阳能.
回复

使用道具 举报