11月29日 星期五

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 5083|回复: 11

[邻里互助] 咨询下关于墙上插座跳闸的技术问题?

[复制链接]
发表于 2012-3-31 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 武三思1980 于 2012-3-31 22:20 编辑

春江房子还没有装修,当时验收时也只是开了一下灯亮了就没有管其他的,反正装修时那些电路要重新布就没有在意,上次去春江转了下手机没电了到房子里将手机充电器插进墙壁插座,发现一插插座大门口控制开关就跳闸,换了好几个插座都是这样,我的手机充电器正常啊,拔掉手机只插充电器也是一插就跳闸,莫非是物业为了限制没有装修的房子用电采取了技术手段?请熟悉的邻居指导下。{:soso_e100:}
发表于 2012-3-31 22:26 | 显示全部楼层
好像是有某个地方漏电会引起跳闸的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 22:27 | 显示全部楼层
你充电器短路了.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 22:27 | 显示全部楼层
你换个别的电器试一下为.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 22:32 | 显示全部楼层
换了电脑充电器仍然是跳闸,何况没有接电脑啊,我刚开始怀疑插座,后来换了插座还是老样子,然后又换了充电器仍然如此,很奇怪,莫非是怕没装修房子的用电采取了技术手段?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 23:03 | 显示全部楼层
零线跟地下接反了
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-4-1 08:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-1 08:52 | 显示全部楼层
不要纠结了,装修时直接废了它,省事{:soso_e120:}
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-4-1 08:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-1 09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 一袭白衣 于 2012-4-1 09:21 编辑

插3孔的跳闸可能是你的零线和地线接反了。你的空开有漏电保护所以就会跳闸。把零线和地线调换一下就可以了

插2孔的跳,就估计是插座短路了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-29 13:38 , Processed in 0.085467 second(s), 39 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021