  • 材料:榔头、卷尺、便插灯或电笔、圆珠笔、笔记本、报纸、塑料袋、包装绳!
  • 交房注意事项一:查看资料
     1、房屋的《住宅质量保证书》(盖章原件可带走)。
     2、《住宅使用说明书》(盖章原件可带走)。
     3、《竣工验收备案表》(盖章原件)。
     4、面积实测表/测绘单位实测面积明细(可为复印件但要有章)。
     5、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)/工程竣工图纸或设计单位施工图(可带走)。
     6、《建筑工程质量认定书》。
     7、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》。
     8、签字时注明“楼房状况未明”。

  • 交房注意事项二:楼房结构
     1、检查房屋有无裂缝。
     (1)查看房屋主卧及客厅靠近露台的地面和顶上有无裂缝。与房间横梁平行的裂缝,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。
     (2)露台处的两侧墙面是否有裂缝,若有亦属严重质量问题。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆。
     (3)承重墙是否有裂缝,若裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,存在危险隐患。
     (4)墙身、墙角接位、顶棚有无裂痕。
     2、检查空鼓。
     (1)检查地面有无空壳开裂情况。敲所有的地面,特别是贴脚线一圈。轻敲各面若听到空响的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。
     (2)检查墙身、顶棚楼板是否有隆起或凹陷的地方,用木棍敲一下有无空声。
     3、检查倾斜与水平。
     (1)在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。
     (2)目测大致地平。
     (3)检查墙体平整度。墙身、顶棚楼板有无特别倾斜,是否弯曲、起浪
     4、测量房间的层高。
    建筑层高为2.8米,实际高度不能低于2.6米,层高3米的实际高度不能低于2.75米,住宅层高不能低于2.8米。

  • 交房注意事项三:渗漏、排水与防水
     1、检查房屋有无渗漏
     (1)察看房屋的地面和顶层渗水情况。
     (2)检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰的现象
     (3)墙身、墙角接位、顶棚有无水渍。
     (4)察看厨房、卫生间(顶面、外墙),阳台的顶部和管道接口是否渗漏。留意厕所顶棚有无油漆脱落或长霉菌。
     2、防水
     (1)在厕、卫放水(约高2cm),24小时以后查看下家厕卫的天花。

  • 交房注意事项四:室内细部
     1、管道
     (1)各种管道表面镀层是否完好无破损。
     (2)看水管有无冻裂。
     (3)弯头、阀门处用手摸摸是否潮湿(渗漏)。
     (4)排污管是否有蓄水防臭弯头以及防臭地漏。
     2、门(大门,房门)
     (1)门身内、外、顶面是否油漆,有无流坠,且平滑无磕碰。各个门的顶部都必须刷漆。
     (2)目测门四边是否平行且紧贴门框,间隙是否太大(特别是门锁的一边)。
     (3)试门是否运作自如、开关时有无特别声音。
     (4)试门锁是否运作自如;看门锁是否安装牢固;看门匙与门锁是否封口;看门插是否插入太少或太长或太紧。
     (5)关门听隔音效果并了解密封程度。
     (6)卫生间的门不要求严丝合缝,为了防水,反而规定下方须离地面1.5厘米。窗的油漆质量主要看,卫生间的门还要刷下边。
     3、窗
     (1)看门窗的油漆质量有无流坠(油漆滴淌的痕迹)、漏刷和磕碰,色泽是否一致。
     (2)目测窗四边是否平行且紧贴窗框;框墙接缝处是否密实无缝隙。
     (3)看窗户玻璃是否完好。
     (4)试窗是否开关或推拉灵活自如。开关窗户是否太紧。
     (5)看关窗后窗体是否变形,密封胶条是否完好。
     (6)试锁销是否运作自如,是否插入太少或太长或太紧。
     (7)看窗台下面有无水渍,如有则可能是窗户漏水。
     (8)留意窗台云石是否崩裂,窗边混凝土接口有无缝隙,可用手轻触窗台,以不刮手为原则。
     (9)窗台下面有无水渍,如有则可能是窗户漏水。

  • 交房注意事项五:生活设施
     1、供电
     (1)拉闸断电。检查电闸及电表其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电,户内有分闸的,也同样分别检查。
     (2)保险插座。距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
     (3)卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
     (4)检查开关、插座的牢固程度。
     (5)检查强电、弱电的垂直距离是否超过一米,距离达不到要求,日后会影响电视的收看效果。
     (6)用电笔/小灯泡测量各个强弱电是否畅通。
     2、电讯与线路
     (1)打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
     (2)电话线、闭路电视线、宽带是否畅通到位。
     (3)CCTV监控系统、楼宇可视对讲系统、家庭安全防范报警系统。
     (4)周边防范管理系统、离线式智能巡更系统、背景音响及广播系统。

  • 交房注意事项六:其它
     1、核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否相符。
     2、抄电表、水表、燃气表数值。
     3、有无专用垃圾道,其有无堵塞。
     4、有无专用邮政报箱。
     5、查问客厅、南、北卧室的空调机位和孔洞。
     6、查问南阳台封闭计划。





评分

参与人数 2好评 +2 收起 理由
隐形翅膀 + 1 很给力!
陌生人 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2012-2-4 10:20 | 显示全部楼层
恩,很好,收藏了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 10:22 | 显示全部楼层
MARK,支持下。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 11:27 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 20:44 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 11:15 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 20:14 | 显示全部楼层
到时候就用上了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 20:58 | 显示全部楼层
学习中...
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 08:59 | 显示全部楼层
再看看
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 15:26 | 显示全部楼层
修正一下:住宅层高一般为2.9M,扣除现浇楼板厚度为净高。现浇板厚度房间和厨卫不同,一般厨卫为10CM,房间客厅为12~15CM。仅作参考,谢谢。{:soso_e100:}
回复