11月17日 星期日

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 782|回复: 1

[KFS物业互动] 塑料门窗安装工程

[复制链接]
发表于 2010-7-16 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.4  塑料门窗安装工程

5.4.1       本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。

________________________________________
主控项目

5.4.2              塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
5.4.3              塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150—200mm,固定点间距应不大于600 mm。
检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。
5.4.4              塑料门窗拼樘料内衬增加型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600 mm。
检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。
说明:
5.4.4       拼樘料的作用不仅是连接多樘窗,而且起着重要的固定作用。故本规范从安全角度,对拼樘料作出了严格要求。
5.4.5              塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。
检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
5.4.6              塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
5.4.7              塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
说明:
5.4.7       塑料门窗的线性膨胀系数较大,由于温度升降易引起门窗变形或在门窗框与墙体间出现裂缝,为了防止上述现象,特规定塑料门窗框与墙体间缝隙应采用伸缩性能较好的闭孔弹性材料填嵌,并用密封胶密封。采用闭孔材料则是为了防止材料吸水导致连接件锈蚀,影响安装强度。
________________________________________


一般项目

5.4.8              塑料门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤。
检验方法:观察。
5.4.9              塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。
5.4.10          塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:
1           平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。
2           推拉门窗扇的开关力应不大于100N。
检验方法:观察;用弹簧秤检查。
5.4.11          玻璃密封条与玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。
检验方法:观察。
5.4.12          排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察。
5.4.13          塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.4.13的规定。
表5.4.13        塑料门窗安装的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1
  门窗槽口宽度、高度 ≤1500 mm 2 用钢尺检查
  >1500 mm 3

2 门窗槽口对角线长度差 ≤2000 mm 3 用钢尺检查
  >2000 mm 5
3 门窗框的正、侧面垂直度 3 用1 m垂直检测尺检查
4 门窗横框的水平度 3 用1 m水平尺和塞尺检查
5 门窗横框标高 5 用钢尺检查
6 门窗竖向偏离中心 5 用钢直尺检查
7 双层门窗内外框间距 4 用钢尺检查
8 同樘平开门窗相邻扇高度差 2 用钢尺检查
9 平开门窗铰链部位配合间隙 +2;—1 用塞尺检查
10 推拉门窗扇与框搭接量 +1.5;—2.5 用钢尺检查
11 推拉门窗扇与竖框平等度 2 用1 m水平尺和塞尺检查
 楼主| 发表于 2010-7-16 12:37 | 显示全部楼层
5.4.7       塑料门窗的线性膨胀系数较大,由于温度升降易引起门窗变形或在门窗框与墙体间出现裂缝,为了防止上述现象,特规定塑料门窗框与墙体间缝隙应采用伸缩性能较好的闭孔弹性材料填嵌,并用密封胶密封。采用闭孔材料则是为了防止材料吸水导致连接件锈蚀,影响安装强度。

这一条开发商做了吗?
怪不得我们的窗逢雨必漏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-17 00:31 , Processed in 0.471594 second(s), 23 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表