[装修常识] 求解:空调空气开关问题

[复制链接]
发表于 2010-2-1 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 开开 于 2012-7-7 08:19 编辑

家里3个空调(2个1.5P,1个3P)用了一个空气开关,是16A的,现在的问题是,客厅的柜机(3p)的使用半小时后空气开关自动跳掉,是否需要更换大点的空气开关,用多大的呢?
 楼主| 发表于 2010-2-1 09:24 | 显示全部楼层
没人知道啊,急啊,在线等~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 10:06 | 显示全部楼层
2个1.5P,1个3P,接在一个空气开关上,考虑到几个空调同时开的话,用16A的是小了,不知道谁帮你搞的。单独开一个3P的,16A的足够了,如果还跳可能是空气开关的问题了。
粗算下,用32A的空气开关差不多,关键是用质量好点的。另外空调电线的大小是否标准。

要排除这些问题,就是空调自身有问题了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 13:21 | 显示全部楼层
建议你用3个20A的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 15:25 | 显示全部楼层
赞同silver 的意见,建议用大一点的空气开关,25A的或32A的,客厅3P空调可以另外在安排一个空开!!如果再跳,可能就是哪边的线路问题!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 19:24 | 显示全部楼层
3个空调接在一个空气开关上肯定不行啊,一起开的话可能会受不了的哦[s:101]
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 22:06 | 显示全部楼层
25A的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 22:53 | 显示全部楼层
肯定是应该分开的,3P的25A,1.5P的16A够了,还有事接线是否有问题,一般采用4平方线
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-2 12:27 | 显示全部楼层
恩恩,我听错了,是哪个3P的空调接的16A的空开,现在换成40A的了,问题解决了~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 13:00 | 显示全部楼层
问题解决了就好