请教懂电的朋友

[复制链接]
发表于 2009-11-6 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 开开 于 2012-7-7 07:26 编辑

最近去看集成吊顶,看中了一款空调型暖霸,功率是2600w多点,我家浴室排的浴霸线是2.5mm,单跑的,店里的人开头说要4mm的线,后来说2.5mm的也行.我很犹豫,怕买了到时又不能用,请懂电的朋友说说看呢,到底行不行.而且我家浴室的砖都贴好了,不然我就换线了..
 楼主| 发表于 2009-11-6 23:28 | 显示全部楼层
我看中的是容声和美菱的集成吊顶,正在比较中,不知道哪家的电器质量更好些,知道的朋友也请说说
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 07:39 | 显示全部楼层
用4mm的保险一点
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 08:12 | 显示全部楼层
4mm的肯定没问题,2.5MM的也能凑合着用!!最好用大点的!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 08:24 | 显示全部楼层
用大一点的好,2.5mm勉强,以后排好线再换线就麻烦了,一般总要预留点的,以备不时之需!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-11-7 08:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 21:37 | 显示全部楼层
单独一路的话够了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 01:08 | 显示全部楼层
负载功率2600w,其工作电流为1600/220=11.8A, 2,5平方的导线理论上一般其连续工作电流可达20A左右,考虑到其工作环境和电线穿管敷设的散热条件,一般按其载流量取0.8的系数,即20X0.8=16A, 因此,你的浴霸2600w,2.5平方的导线是没问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 15:43 | 显示全部楼层
貌视老陆同志算的精确,不过考虑到你的线接头处发热,建议尽量用4mm的,否则时间久了有麻烦!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 17:34 | 显示全部楼层
建议用4平方的.
回复

使用道具 举报