关于下沉式卫生间

        现在的开发商经常设计出下沉式卫生间,一方面是为了方便坐便器的安装,另一方面是方便楼上楼下互不烦扰。本意是好的,但是楼上的下沉式卫生间却还是经常出现毛病,水经常漏到楼下去。为什么?今天,南昌市建筑质量监督站的解答道出了问题的本质。原来,一般装修时,下沉式卫生间的装修方式是这样的:1.下沉地面先做两道防水。2.安装上、下水管。3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。4.铺水泥填平。5.再做2道防水。6.铺地面砖。这样做似乎很牢靠,因为做了四道防水,想必不会再漏了吧。其实不然,以这种工艺做的下沉式卫生间一般坚持不过5年,漏是迟早的事。为什么?因为这种做法,说白了就是用木桶一直装着水,保一年、二年可以,保八年、十年太难。

       中间的砂石层,时间长了会逐渐下沉,上面的水泥层、防水层就会有裂缝,水会漏下来到填土的区域。因为下面又有防水层,水漏不出去,结果就积在填土层,时间长了,整个填土层就充满了水。最终,随着时间的延长,下面的防水沉也会漏,大量的积水就泉涌而出了。

        解决的办法也很简单,那就是必须在下沉的地面做好防水之后要把地面做成斜面,下水管处做成最低,然后在下水管紧挨下沉地面处开口,用不锈钢网包扎,外铺鹅卵石导水,然后再用沙石覆盖,如果卫生间面积较大,还要接道流管,后面的工艺就完全相同。这种工艺的优点就是既使发生渗漏,进入下沉区的水会从下水道流出去,不会发生淤积。这一点是关键。

下沉式卫生间的利弊
首先,很明显的一点就是,下沉式卫生间的天花干净了,没有了以往下水道式的管子,相对来说,卫生间的层高增加了。其次,方便布局。以往我们装修卫生间时,往往因为下水管道的位置而大伤头脑,尤其是马桶,不得已加高地面或者是使用移位器,结果造成很多不便,现在好了,马桶的位置可以随便选择,甚至我们可以放在卫生间中间了,。再者,降低了卫生间的噪音。可能我们都有体会,如果上面的住户用卫生间的时候,我们往往能听到很大的冲水声音,那就是因为卫生间的管道就在天花吊顶的上面,现在好了,全部搬到楼板里面了,自然就听不到水声了。
     当然,凡事有利必有弊。说了上面的3点主要好处,我们再来说说它的弊端。首先,装修的成本增加了。想想吧,管道的费用,回填物的费用,防水层的费用,人工的费用等,让我们业主要多掏不少银子其次,维修费用是在太高。装修这种卫生间,如果找不负责任的工人来做,将来出现了问题,首先就要将卫生间的地面全部刨掉,所有的工作得全部做一遍,劳民伤财。所以,我们要尽量避免这种情况.

一、卫生间地面的施工顺序

1.结构底板找坡抹面,抹面最低处应高于溢水管1/3管径。清理抹面层,涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,用量为1.2 kg/。个人认为这个环节不急找坡,因为找的早了,回填层还是平的。

2.管道施工完毕,管道口用FJSⅡ型防水涂料加强。管道口一定要做好密封,否则,下面的工序都白做了。

3.回填陶粒或者是粉煤灰渣,上做20厚C25细石混凝土整浇层

4.FJSⅡ型防水涂料一层,厚度1.2mm,用量2.5kg/。

5.铝箔反射膜一层(在地热范围内) (地热专用)

6.30mm厚挤塑板(在地热范围内) (低热专用)                  

7.安装电热地暖电缆、传感器(在地热范围内)(低热专用)

8.热范围内40厚C25细石混凝土找平,非电热范围70厚C25细石混凝土找平。(地热专用)

9.粘结剂粘贴石材或瓷砖。

10.卫生间管道井上翻处砌轻质砖后,做防水一道,接3处上翻,高度为楼面标高起250mm。

(5、6、7按设计要求安装地热时采用)

二、做防水前地面基层的处理

1.地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。

2.平层的泛水坡度应在2%以上,地面向地漏方向找坡,门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握,不得局部积水。与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。

3.清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。

三、卫生间及厨房地面水泥基渗透结晶型防水涂料做法

1.管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

2.地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

(1)管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积 涂刷24h固化后涂刷下一层。

(2)先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂     粒,便于日后与水泥砂浆结合。

(3)地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。

(4)有包立管处做法,建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。

(5)按照要求做闭水试验,防水涂料按设计要求的涂层涂完后,经质量验收合格,进行蓄水试验,临时将地漏堵塞,门口处抹挡水坎,蓄水2cm,观察24h无渗漏为合格,可进行面层施工。

四、成品保护

1.涂膜防水层操作过程中,不得污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。

2.涂膜防水层做完之后,要严格加以保护,在保护层未做之前,任何人员不得进入,也不得在卫生间内堆积杂物,以免损坏防水层。

3.地漏或排水口内防止杂物塞满,确保排水畅通。蓄水合格后,不要忘记要将地漏内清理干净。

4.面层进行施工操作时,对突出地面的管根、地漏、排水口、卫生洁具等与地面交接处的涂膜不得碰坏。

五、常见质量问题

1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,或者是由于找平层潮湿,含水率高于90%,涂刷之前未进行含水率试验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并做含水率试验。

2.地面面层做完后进行蓄水试验,有渗漏现象:涂膜防水层做完之后,必须进行第一次蓄水试验,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工,直到蓄水2cm高,观察24h不渗漏为止。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,观察24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

3.地面存水排水不畅:主要原因是在做地面垫层时,没有按设计要求找坡,做找平层时也没有进行补救措施,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水。

4.地面二次蓄水做完之后,已合格验收,但在竣工使用后,座厕处仍出现渗漏现象:主要是座厕排水口与污水承插接口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,造成使用后渗漏。在卫生洁具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。

六、施工质量主要控制项目

1.保证项目

(1)所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标必须经试验室进行复验合格后,方可使用。

(2)涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法,应符合设计要求和施工规范的规定,不得有渗漏现象(蓄水24h观察无渗漏)。

2.基本项目:

(1)涂膜层涂刷均匀,厚度满足设计要求,不露底。保护层和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤。

(2)涂膜层不起泡、不流淌,平整无凹凸,颜色亮度一致,与管件、洁具、地脚螺丝、地漏、排水口等接缝严密,收头圆滑。
发表于 2009-7-17 14:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 14:33 | 显示全部楼层
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 16:13 | 显示全部楼层
谢谢,好专业阿,挺复杂
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 16:27 | 显示全部楼层
感谢分享,很专业。。。受教了~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 16:58 | 显示全部楼层
每次看到此类帖子,都是收藏一下,等装修时再看,因为太专业了,不能仔细看完。不过心里是很感谢发帖的邻居。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 19:59 | 显示全部楼层
香樟的好像就是下沉式的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-18 15:53 | 显示全部楼层
内容很实用,有必要学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-5-19 19:23 , Processed in 0.085358 second(s), 34 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表