 楼主| 发表于 2015-8-8 09:59 | 显示全部楼层
问了邻居价格,今天上午去了一趟南闸旧的金山角市场,金三角木材市场D区,兔宝宝专卖店,订购了衣柜的板材和背板,还有一些辅材。地图如下,在锡澄路的东面,往南到头,有个兔宝宝的广告,沿着广告往东大概50米左右就到了。E0等级1.7厚度的多层芯单价238.E0等级0.9厚度的背板单价135。。3元每根收边条.免钉胶15每个,都是兔宝宝牌的。螺丝一盒50元。价格是按照今年3.15活动价买的。呵呵  老板电话13771227679.去房子里看了一下水管,安装了大半,今天又没工人施工。空调内机的水管安装的还算不错,有很大的空隙。厨房上面顶部冷热水管有些挨着,不好。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-12 10:43 | 显示全部楼层
这个周一晚上去检查水管,发现不满意,要求整改,周二晚上去发现该整改的很多还没整改。周二晚上7点打水压12Kg,过半个钟头,掉了0.5Kg,到今天早上6.30发现掉到10Kg。暂时认为是净水前置的螺丝那漏水,还有就内卫接口打压机的接口漏水。今天中午让工人拧紧了。再去打压。因为阔盛的水管壁厚4.2mm。可承受的压力超过20Kg都没事。发现的问题如下:1电线管和水管放在同一个槽里。2电线管紧挨着水管。3插座靠近水管。电线是远东的。上面都有防伪码。天蓝蓝的,装修的事情郁闷郁闷的。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-16 11:56 | 显示全部楼层
昨天早上和装修公司的设计师确认电线布线回路。设计师也没有配电系统图,布线工人也没在配电箱上用标签标号回路名称,导致回路没有确认好。等周一电工来和电工一起确认回路。水管的整改情况:厨房靠近水槽的线管重新开槽,以前旧的线管不用。外面小花园的插座重新排位置还没整改好。餐厅顶上的水管少打了一个固定钉,水管有些弯曲。阳台的水管龙头放水容易影响旁边的电线,要求放水的龙头放在外卫的外面。线管到插座的接口处要有保护接头,否则容易割伤电线,有一个线管没有保护接头。
关于配电系统,根据配电系统流程图,几点要求:1.冰箱单独一个回路和总开关并联。原因:以后出去旅游,总开关关闭的时候,冰箱是有电的。2.空调回路独立,房间照明回路独立,客餐厅照明回路独立 共用一个漏电保护。3.厨房独立回路,卫生间独立回路,插座独立回路 弱电插座独立回路。4.地上线管固定好,多根并排要有间隙,水泥覆盖防止中间没有吸附地面,造成空鼓。5.水泥封线槽要防止以后开裂,做好防开裂处理。
关于插座和照明不在同一个回路的原因:比如说房间的插座线路需要检修,晚上灯是好的,亮的。方便检修插座线路。同理晚上灯不亮了。需要检查灯的线路,插座的线路是好的,可以插一个灯,然后检修照明线路。。如果照明和插座的线路是同一个回路,需要检修的时候,2者都没电了。特别是晚上不方便。


封槽前提醒设计师:1.花洒水龙头间距15公分,要水平,贴完砖后龙头要露出砖面一点点,这样即使以后龙头漏水,不会漏到墙里。
2.卫生间其他龙头露出贴砖1厘米。原理同上。
3.厨房水龙头要尽可能的露出砖面越多越好,一定要露出柜体底板。同理其他有柜子的水龙头都这样。
这个一定要交代好啊。封水泥的时候要注意啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 15:54 | 显示全部楼层
今早周一,中午吃完午饭到装修工地等水电工,说好的1点到,水电工到1点28才到。在水电工到之前检查了一下木工的材料,一检查一大堆问题。吊顶的木头用的厚度是1.8cm,宽度是3.8cm的,比标准的木头厚度是2.5cm,宽度是3.8cm的,厚度少了0.7cm.前期的材料处理只是把木头刷了一遍防火涂料。而没有进行防潮涂料的保养。而且没有刷2遍。木板石膏竖着靠着墙放,没有平放在地面,容易导致变形影响以后施工。
.
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 16:03 | 显示全部楼层
和水电工确认好回路的机构。因为水电工照明的灯的线管都是用的原先开放商预留在墙里的线管,所以上次和设计师来没找对线管。冰箱是2.5的线单独一个回路.厨房是4的线一个回路。2个卫生间是4的线,一个卫生间一个回路。插座2.5的线,一个回路。照明1.5的线一个回路。弱电一个回路。跟电工说好以后把冰箱的回路装到总阀的外面,不断电。空调三个回路,内机串联2.5的,外机6.0的2个回路3根线。另外厨房在冰箱线管上面补一个插座,以后安装煤气警报器用。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 16:07 | 显示全部楼层
厨房外面小花园旁边热水器旁边的插座,坑爹的,直直的在水管的下面,这个得真该,插座往左边移动一个插座位置。同时插座里少放了一个卡口保护。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 16:18 | 显示全部楼层
大门进来的顶上,空调内机下面的水管少打了2个固定钉,水流从管子里流过的时候,因为重力的原理,水管往下变形,要求水电工补打固定钉。还有所有的水龙头都和水电工说了要安装标准封槽口。1.花洒水龙头间距15公分,要水平,贴完砖后龙头要露出砖面一点点,这样即使以后龙头漏水,不会漏到墙里。
2.卫生间其他龙头露出贴砖1厘米。原理同上。
3.厨房水龙头要尽可能的露出砖面越多越好,一定要露出柜体底板。同理其他有柜子的水龙头都这样。
这个一定要交代好啊。封水泥的时候要注意啊。

水电工一脸的不可思议,连连说做不到。既然无法沟通就算了。反正我给钱装修公司了。装修公司如果做不好就返工啰。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 16:30 | 显示全部楼层
阳台旁以后要放洗衣机,所以安装了排水管和新的地漏,还有一个是台盆的排水管。这个我跟大家讲讲技巧,装修公司应该把洗衣机的排水管和地漏的排水管分布在总下水管的两边,而不是一边。看下我手画图。如果在同一边,洗衣机排水猛一点,容易反水从地漏流出。而不在同一边,因为水首先会从下水管经过,就大大减少从地漏反水的概率。而我家阳台切切是按照错误的方式布的管子。跟装修公司老板沟通了这事,老板说不会出现我担心的事情的。我直说了一句,如果出现反水要重新敲开做,哪怕装修好了入住也要重新做。同样这个位置,因为旁边地上布了一个电线,水龙头下面有水管,导致接水的桶无法放置,所以把龙头调整歪着的,而这样还是做漏很多水地上,水会流到线管里,增大危险系数。叫水电工把水龙头换到其他位置。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 16:43 | 显示全部楼层
前天早上还去了一趟延陵路上皇轩做淋浴房的,选择了一款挡水条。尽量的和淋浴房的大理石配。没有选择自己去买大理石做挡水条的原因有2个:1.防止以后淋浴房挡水条那漏水,容易扯皮。2.对这种但颜色的挡水条还是蛮喜欢的。  个人感觉124户型的进门口放置门槛石的地方太局促了,显得小气。想把从大门到阳台的客餐厅铺地砖的时候做个0.5的坡度,根据风水,从大门进来越走越高,意味着人往高处走,步步高升。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 22:54 | 显示全部楼层
今天木工进场,上周五木工材料进场,只是把龙骨做了很简单的防火涂料处理。我对吊顶的要求很简单就几点:
1乳胶漆粘结石膏板和木板,这道工序不能省 。  
2石膏板和石膏板连接处中间要留3mm伸缩缝。
3窗帘盒位置顶面和侧面都要石膏板。
4石膏板应该避免角落有缝。石膏板在角落用L形或者T形。如果角落有缝容易受力导致变形,影响美观。