5月19日 星期日

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1041|回复: 8

[邻里互助] 咨询:大三匹的柜机(变频),制热时为4100w,排4平方的电线够不够?

[复制链接]
发表于 2011-10-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位专家,谢谢[s:499]
发表于 2011-10-16 15:41 | 显示全部楼层
技术数据俺不大懂。我们香樟的房子保温性还好,从我家实际使用效果来看,连在一起的16平米客厅+6平米餐厅+2平米外卫+10平米厨房,2匹柜机开机二十分钟左右就能达到设定的27度,已经非常舒适了。我家还是楼中楼,楼梯部分和楼上是通的。夏天房子南北通透,有很好的穿堂风,我家今年一个夏季客厅柜机开机时间没有超过80小时,利用率低了些。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 15:46 | 显示全部楼层
好象我家除了内卫的速热电热水器用了六平方的线,其它地方最大就是四平方了,我想想够了吧,不过这专业的问题问下电工吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 16:08 | 显示全部楼层
足够了,呵呵。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 16:18 | 显示全部楼层
我家的大金本身是2.5平的线
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 16:41 | 显示全部楼层

回 楼主(江南小鱼) 的帖子

绝对的够了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 07:29 | 显示全部楼层
从楼上的邻居看,确实足够了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 07:36 | 显示全部楼层
一个平方毫米可通过电流6A,所以四个平方毫米的单芯线可吃到20A(当然这与线的散热情况有关),但一般家庭使用是没有问题的.请楼主放心使用.我家大三的也使用了4个平方的线.4100W全功率运行也就是18A,不过楼主的线因该是国标的了.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-17 16:02 | 显示全部楼层
感谢各位邻居!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册