 楼主| 发表于 2017-4-5 22:19 | 显示全部楼层
IMG_1920.JPG
是下了功夫的吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-5 22:26 | 显示全部楼层
冰箱、每台空调都是单独一路布线,厨房是4平方的线,最终布线18路,买的强电箱是20位刚好。要说明的是4平方以上的电线和万事顺签的合同是自己供的,给各位提个醒,家里总线是6平方的,其他用4平方以上的我家没有,要有的话合同记得写清楚啊
IMG_1997.JPG
强电箱放置在鞋柜墙内
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-5 22:31 | 显示全部楼层
水管用的是日丰的,打压是关键步骤,由日丰技术人员上门完成。打压压力10公斤,保压时间不低于30分钟
IMG_1950.JPG

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-5 22:32 | 显示全部楼层
IMG_1977.JPG
厂家技术人员做好打压记录
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-5 22:36 | 显示全部楼层
水电验收时发现一问题,就是冷水前置过滤器由于空间限制,布管不是美观,进水口没有装活接,一旦漏水不便于检修,要改了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 07:56 | 显示全部楼层
楠曦 发表于 2017-4-5 22:36
水电验收时发现一问题,就是冷水前置过滤器由于空间限制,布管不是美观,进水口没有装活接,一旦漏水不便于 ...

我记得前置过滤器的分直冲和反冲功能的,要做好冲水管道,老哥上个图看看,让我借鉴一下
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 15:19 | 显示全部楼层
楼主很细致啊,祝一切顺利
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-6 18:33 | 显示全部楼层
miaoshoukong 发表于 2017-4-6 07:56
我记得前置过滤器的分直冲和反冲功能的,要做好冲水管道,老哥上个图看看,让我借鉴一下

我的冷水前置过滤器是带反冲洗功能的,帖子的图片上有说明。直冲和反冲功能,说白了就是反冲功能对滤网的清洗效果要好,滤芯真是脏了还是要拆下清洗的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-6 19:40 | 显示全部楼层
IMG_1952.JPG
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-6 19:43 | 显示全部楼层
IMG_1923.JPG
水管连接现在采用热熔方式,连接比较安全可靠,见图正在对管子和弯头加热
回复