四、检验和验收

  1、检验

  1)中间验收

  地辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。

  2)水压试验

  浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:

  ①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。

  ②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。

  ③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。

  3)水压试验步骤

  ①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

  ②充满水后,进行水密性检查。

  ③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。

  ④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。

  ⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格。

  2、竣工验收

  1)竣工验收时,应具备下列文件

  ①施工图、竣工图和设计变更文件。

  ②主要材料、零部件和构件的检验合格证和出厂合格证。

  ③中间验收记录。

  ④试压和冲洗记录。

  ⑤工程质量检验评定记录。

  2)竣工验收标准

  ①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。

  ②填充层表面不应有明显裂缝。

  ③管道和构件无渗漏。

  ④阀门开启灵活、关闭严密。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-15 23:04 | 显示全部楼层
五、质量标准

  1、一般规定

  (1)适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。

  (2)每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。

  (3)加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。

  2、主控项目

  (1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

  检验方法:隐蔽前现场查看。

  (2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

  检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。

  (3)加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定。

  1)塑料管:不应小于管道外径的8倍。

  2)复合管:不应小于管道外径5倍。

  检验方法:尺量检查。

  (4)加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于l00mm的柔性套管。

  检验方法:隐蔽前现场查看。

  (5)填充前墙、柱的交接处,应填充厚度≥l0mm的软质绝热保温材料。

  检验方法:隐蔽前现场查看。

  2、一般项目

  (1)水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。

  检验方法:对照图纸检验产品合格证。

  (2)分、集水器装置的安装及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。

  检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查,现场观察。

  (3)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。

  检验方法:观察检查。

  (4)加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±l0mm。

  检验方法:拉线和尺量检查。

  (5)同一通路的加热管应保持水平,管顶平整度控制在±5mm内。

  检验方法:尺量和观察检查。

  (6)填充层强度标号应符合设计要求。

  检验方法:作试块抗压试验。

  (7)混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的余压。

  检验方法:现场抽查,并检查工序施工记录。

  (8)加热管与分、集水器装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通路逐一进行冲洗,

  检验方法:观察和检查管路冲洗记录。

  (9)加热管始末端的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距≤l00mm时,应采取保温措施。

  检验方法:观察和检查管路。

  (10)混凝土填充层的养护周期,应不小于48h。

  检验方法:现场抽查,并检查工序交接记录
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-15 23:04 | 显示全部楼层
六、成品保护

  1、回填混凝土时,不允许踩压已铺设好的塑料管。必须在管线空隙间填平混凝土,然后再铺设竹胶板,以保护管线,防止压坏管线和施工中破坏管线。

  2、施工全过程不允许踩压已铺设好的塑料管,防止硬物或重物破坏管线。

  3、打压后应防脏物进入地板供暖系统中。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-15 23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 藕荷紫 于 2012-11-15 23:24 编辑

11月15日 地暖施工完毕

家里的墙砖基本都贴好了,补上自然光线下拍的一些瓷砖照片,晒下

厨房的,上回拍的照片是在白炽灯光下的,色差有点大。今天是在自然光线下拍的,效果还是不错滴


厨2.jpg

厨3.jpg

厨4.jpg

厨5.jpg
厨6.jpg

外卫干区,选择的是秋色梧桐系列的,后期基本是小宝在用,所以选择了颜色比较丰富的这个系列

外卫干区1.jpg

外卫是选择的彩虹家园系列的,所以贵妃缸的红色是从彩虹片中选择的红


外卫1.jpg

外卫2.jpg

外卫的贵妃浴缸


1.jpg




回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 11:12 | 显示全部楼层
看到地暖管铺好,仿佛已经感受到了寒冬里的温暖舒适。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 16:02 | 显示全部楼层
地暖{:soso_e102:},冬天暖和了
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-11-17 10:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 22:50 | 显示全部楼层

11月19日  (地面找平了)

昨天应该地面找平好了,说应该,是因为这两天没空去新房子瞅瞅.按进度安排应该是找平好了.

唉.近在咫尺啊,可实在没时间过去看看,小宝发烧了.得陪着守着.谢天谢地,退烧了,身体应该好转了.

原本这周想去看家具的,结果,又没去成,只能下周去了,为啥,为啥,好事总是如此多磨.

评分

参与人数 1好评 +1 收起 理由
北极星 + 1 安慰,希望就在前方。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 10:50 | 显示全部楼层
请问一下,你们家的格力多少价格,能不能短我一个,我家刚刚开装,阳光假曰的,也是开开装的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 10:53 | 显示全部楼层
这两天天气转冷,当心感冒
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2025-7-8 04:42 , Processed in 0.099395 second(s), 44 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021