安装规范篇:8步安装,步步规范需到位
光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损,每一步都必须严格控制。
1、内机就位:
施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
② 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
2、冷媒铜管的安装:
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
3、充氮保压:
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。
4、冷凝水管的安装:
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
5、安装外机:
做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
6、抽真空:
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
7、充注冷媒:
上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
8、风口测量安装:
  回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
  出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)
嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米以上。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-10 20:10 | 显示全部楼层
这上面说应该是40公斤压力,而我家是34公斤,明天请教懂行的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-10 20:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 itisbag 于 2013-12-10 20:24 编辑

10日工作情况:
1.楼梯立模、钢筋扎好,计划明天浇筑混凝土了,楼梯就在眼前了;楼梯一浇好,内部应该就顺了。
下午过去时,钢筋网扎好:间距尚可、靠墙部位全部打孔入墙,相对规范
20131210_143217.jpg
再一会功夫,楼梯踏步已具雏形
20131210_144022.jpg

2.上午到工地,将家具尺寸与水电工耿师傅再次进行了确认,并请橱柜公司的到现场水电放样(合同未定,有合作意向)。下午两点半再去时,他已将二楼所有的管线位置全部确定、并弹好线,计划明天开槽了;来的正好,我正好把三个房间的开关、插座、电视柜尺寸复核了一遍,应该是OK的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-11 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 itisbag 于 2013-12-14 23:39 编辑

楼梯浇好啦!
整体照片来一张
20131211_155648.jpg
拍照时还没收光,下班前实际已搞好
20131211_153534.jpg
楼梯虽然浇好了,但由于这段时间天气较低,所以预计至少三四天才能走人,这一点要关照水电工注意了。想拆除模板、更是至少要十天以上了。

这天还有件事需要补记一下:下午到工地的时候,外墙真石漆已经全部做好了。并且,小老板说罩面漆也做好了,但这么关键的一道工序居然没有预先通知我,我当场表示了我的怀疑,但老陈也信誓旦旦的保证肯定做了。回头,这事我要再问问陈总的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-11 20:22 | 显示全部楼层
今天室内水电工开始开槽,现在分工真是越来越细了:开槽居然也有专业的,开槽的不是水电工本人,而是另有其人。唉!家装都是这样,水电工下面还有分包{:soso_e113:},中国的工程分包可想而之了。
不过开槽的今天运气不好,碰到隔壁邻居阿姨家外孙生病在家,过来关照午饭后小孩要休息、要到下午四点才能干活。MY GOD,这还让人干活不?后来关照开槽的到两点后再开干,实际上邻居也没说什么。相互体谅最重要!估计到下班,二楼的槽都做不完,明天加油吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-11 21:22 | 显示全部楼层
装修,要把每个人都整成专家吗?
重点来说说今天与空调商家、处理交涉的事吧:
因为周一中央空调安装时的一个小插曲,让我对空调商家相当火冒、并对其的诚信产生了怀疑;再加之昨天终于有了点空闲、晚上得空,就上网找了些家用中央空调的常识学习了一下。学习后对其铜管产生了怀疑:合同内规定铜管应使用“上海飞轮”的,但在安装过程中我仔细检察铜管都没有发现厂家标识、只有“R410A”标识,当时就问安装的小伙子的(当时对他们的好感啊,现在想想),他们保证肯定是“上海飞轮”的。
今天早上,到公司把工作做的差不多以后,我上网查了“上海飞轮”的厂家信息,登录厂家官网后找到联系电话,打过去咨询其产品标识的相关问题,对方给了简单回复(一般情况下,其铜管上都有厂家和规格标识,偶尔生产设备会坏才会无标识),并给了我他们销售部的电话,让我具体咨询。销售部的电话打过去,回复的就相当具体了——6.35~19.05mm的盘管表面肯定有“上海飞轮”的拼音标识、以及相应规格的标识,而且肯定没有“R410A”标识;而这个规格范围正好涵盖了我合同内的所有铜管。其实到这个时候就相当明了了,我家的铜管肯定不是“上海飞轮”的。但厂家销售部的也说电话里不好下结论,又给我了他们公司江苏地区总经销“无锡锦东”负责人的电话,让我具体再了解一下。我再打,对方也跟我明确了江苏市场上的“上海飞轮”铜管如果没有厂家标识、那绝对不是“上海飞轮”的铜管;他让我将我这边商家信息报给他,他查了以后明确答复 我这个商家没有直接从他那里进过货,但同时也说可能从其它代销渠道进的货。至此,我已基本能够确定用到我家的那些个铜管肯定不是合同规定的“上海飞轮”。
下面就是跟商家联系了,商家那个业务员倒是蛮理性的、说这个问题她无法证明,但可以保证质量没有问题,让安装的小伙子给我打了好几个电话,保证肯定是“上海飞轮”的铜管。到这里,可能商家想我也没辙了,装都装上去了。但他们可能没想到,遇上我这么个顶真的人。
我跟回复商家:其一、我相信产品质量没问题;其二、我也相信即使以后出现问题,商家会负责。但是,我要求按照合同办事,铜管必须是“上海飞轮”的。如果他们自己心中有底、肯定没问题,可以不更换;但我会自己找个第三方的人拆一根铜管、拿到厂家去验证,如果没问题皆大欢喜,如果有问题我会找“帮女郎”曝光,因为我自己会全程录像。要求他们明天给我明确回复,否则后天我找人拆。说完后,我就开始找朋友联系人了。
一个小时不到,商家答应我更换,理由是拿货时搞错了、他们也是受害者等。并且,立即安排人去拆。
等到下午我再去工地的时候,楼上楼下所有的铜管已经全部拆除了。
唉,希望下面一切顺利吧!

评分

参与人数 1好评 +1 收起 理由
北极星 + 1 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 12:00 | 显示全部楼层
itisbag 发表于 2013-12-11 21:22
装修,要把每个人都整成专家吗?
重点来说说今天与空调商家、处理交涉的事吧:
因为周一中央空调安装时的 ...

看了这个过程,空调商家的猫腻已经是很明显了:能糊弄就糊弄,糊弄不过去了就说拿错了。不诚信商家的惯用做法。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 20:55 | 显示全部楼层
匆匆过客123 发表于 2013-12-12 12:00
看了这个过程,空调商家的猫腻已经是很明显了:能糊弄就糊弄,糊弄不过去了就说拿错了。不诚信商家的惯用 ...

装修真心累,全是斗智斗勇的体力活和脑力活。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-14 22:24 | 显示全部楼层
12月12日:继续开槽,二楼的结束、一楼的做了部分。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-14 22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 itisbag 于 2013-12-16 21:10 编辑

13日:
今天将空调铜管全部更换、安装到位了,这次是真的“上海飞轮”铜管了;可惜的是忙着验货、忘记拍照了,反正是跟前面说到的标识一致。
对照前面学习到的知识,这次安装都一一对照要求执行:分歧管焊接时采取“通氮焊接”、打压使用40公斤压力、信号线全部换成屏蔽线等。
安装空调的一帮小伙子相当郁闷,因为这次更换铜管的所有损失好像都由他们承担。白天在工地的时候还在为他们不平,但晚上回来想想空调商家的安装本来都是外包的,这次的事应该就是他们安装工为了多赚钱、擅自更换了铜管,打到了痛到了,希望能够长记性、以后不要再做这样的事情。
约好下周一安装空调外机,与老陈沟通好脚手架到下周一安装好后再拆,可以边做边拆。
回头补些照片来看看。

40公斤压力略大点(15日下午检查时仍保持,彼时已超过48小时,OK)
20131213_121426.jpg .
楼上下出风口准备好
20131213_141013.jpg
楼下下出风口准备好
20131213_141928.jpg