11月25日 星期一

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 楠曦

[装修常识] 苏龙苑装修历程

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:44 | 显示全部楼层
1.JPG
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 15:46 | 显示全部楼层
2.JPG
放大图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 15:50 | 显示全部楼层
地暖分水器距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器,起到固定和保护地面盘管不被破坏。分水器处裸露在外的供回水管道需使用保温套管。
IMG_2240.JPG
保护管子弯管器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 15:52 | 显示全部楼层

边界保温条:
边界保温条粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。边界保温条8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。
IMG_2214.JPG


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 15:57 | 显示全部楼层

挤塑板:

就是铺在地面的保温板,就好比地暖的保暖内衣,看材质断面颗粒要密实均匀,用手摁下检查
IMG_2298.JPG
挤塑板断面,用力按压轻微变形



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 15:59 | 显示全部楼层
厚度一般20mm,我用的24mm ,厚点保暖性能好啊
IMG_2302.JPG


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 16:04 | 显示全部楼层
挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则;挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性
IMG_2205.JPG
铺好挤塑板
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 16:05 | 显示全部楼层
IMG_2215.JPG
铝箔胶带粘连
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 16:10 | 显示全部楼层

挤塑板铺好,在上面铺设反射膜,反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱,反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象,反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。
反射膜铺好后装上铁丝网, 也有铺好地暖管后再装铁丝网,对浇筑地坪更牢靠,这个仁者见仁智者见智了







回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-4 16:17 | 显示全部楼层

地暖管:
使用的德国REHAU 瑞好品牌,材质PE-X   型号16*2mm  与分水集水器是卡套连接。,
一卷500米,铺完也就剩下20米了,主要卫生间和阳台都铺上了,阳台铺了大冬天衣服干得快,卫生间淋浴房铺的大冷天洗澡脚下也是暖暖的
IMG_2228.JPG
地暖管放置在专用工具上,装备开铺





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册