水暖

第一个问题:三通混水阀的配置
混水阀的作用:可以混合高温和低温水,提供稳定温度的供水。

混水阀在地暖系统中一方面是用于地暖和散热器的混合系统中,由于地暖和散热器需要的水温不同(地暖35~60,散热器60以上),如果是同一台锅炉提供地暖和散热器的话,混水阀是必不可少的,如果是两台锅炉就没有这个烦恼了。
在混合系统中,由于增加了混水阀,地暖系统中的阻力就会增大,所以配置了混水阀,一定就要增加一个地暖循环泵,来增大水流速度。否则地暖是热不起来的。

另一方面:混水阀用于大面积采暖中,象大别墅,复式房等等,如果采暖面积(不是建筑面积)达到180以上,就建议配置混水阀,和大功率的地暖循环泵。
原因如下:因为采暖面积大,地暖管路很长,在地暖开启阶段,地暖供水温度在60,在整个系统运行一周(运行一个回路)的回水温度很低很低,很长时间都达不到地暖设计中供回水温差在8~10的要求,就会导致地暖热不起来,从而导致工程的失败。另外,由于地暖回水温度很低,就导致供回水的温差很大,这时锅炉就会满功率运行,这时消耗能源最大,所以用过地暖的客户都知道,地暖在冬天开启的时候,能耗最大。混水阀可以解决供回水温差问题,减轻锅炉负担。地暖中大功率的循环泵有起到增加流水速度,从而可以使地暖效果更好。

锅炉的功率输出,是根据水温来的,如果温差很大,锅炉就输出大功率,如果温差小,锅炉就输出小功率。体现就在于电子配比燃气比例,所以不用担心,买功率大的锅炉就浪费能源这一说法啦。
 楼主| 发表于 2010-7-24 08:39 | 显示全部楼层
问题二:地暖循环泵的控制
现在有好多地暖公司的配置中,采暖面积超过80平,就会增加循环泵,循环泵一出现,就会有压差旁通阀等配件。原因在于这些地暖公司没有办法控制地暖循环泵在所有房间温度达到,地暖系统停止工作后还继续运转,用一个压差旁通来形成一个回路(主管道),另外一个原因,就是没有办法解决采暖锅炉在不需要供暖时(在保温或者停止时),锅炉间歇性燃烧。循环泵在采暖季节无停止运转,锅炉在无须时间歇性燃烧。
这些都是很多地暖公司面临解决的问题,因为这些都无畏的增加了能源的省耗,地暖系统中材料的增加,地暖设备的损耗。
其实这些问题很好解决,锅炉本身有一个外接温控器的接口,可以想办法把室内温控器、锅炉、循环泵,通过电学方面的办法,就可以解决上面的问题。每一个温控器都可以控制锅炉的启动和停止,循环泵的启动和停止。系统中的压差旁通阀等配置就可以省掉了,不仅节约了投入成本,而且还可以节约能源,保护设备。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:40 | 显示全部楼层
问题三:地暖回路,管长的设计
在地暖设计中,回路管道的长短,不仅影响整体房间热起来的效果;还有对地面的影响。
最近去看了一家做过地暖的,他家的客厅很大,铺的是大理石,其中有一块地方大概5~6个平方, 大理石破裂,地面拱起来了,拿来他家的设计方案,然后把大理石全部敲掉一看,有几个问题存在:
1、铺设的管道上面的混凝土太薄(当初在浇水泥时,没有固定好管道,弹了起来,是用管卡的。);
2、这块管道比较密;
3、这个回路教小,离分水器近;
其中一个原因就是回路不均匀,别的几个回路间距长短都差不多,唯独这个和较短,就造成在同一分水器,水流、压力不同,导致管道散热不均,混凝土受热不均,导致地面拱起,发生破裂。这个是很重要的,当然还有另外两个原因。

所以在图纸上要标明回路间距,回路管长等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:40 | 显示全部楼层
问题四:地暖原始地面找平
二手房装地暖,大理石地面,敲掉后要找平,大别墅也要注意,东西,南北有时落差很大,大的相差10几公分 ,如果这样就在原始地面上做地暖,后来会导致混凝土浇筑(地暖管道上面的混凝土)东西或南北的混凝土层厚度不一样,散热程度不一样,导致家里温度不均。
所以要提前打好预防针。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:41 | 显示全部楼层
问题五:地暖热电阀配置和电动阀配置 ,解决分水器末端压力小的办法

决大部分配置的热电阀个数和分水器回路数一样,就是每个回路用一个热电阀来控制。一个温控器可能控制一个或者多个热电阀来解决区域控制,比较浪费。我们可以这样设计:如果一个温控器控制多个回路,我们可以用电动阀来控制主管路。如果你的房子回路数有8个,主管道从一端接入,越到另一段,水的压力会越小,水流速度会越慢,导致这个房子有的地方先热起来,有的地方后热起来,或者有的地方温度老是热不起来。这个时候在系统中就要增加回水泵。我觉得分开来做对系统会更好一些。

如图示:解决一个温控器带动多个散热热点阀,还可以解决多回路分水器末端压力小带来的效果问题。这样可能会造成地暖造价会高一些。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:42 | 显示全部楼层
地暖管道的分析
一、PE-X材质
PE-X:国内生产一般采用中密度聚乙烯或高密度聚乙烯与硅烷交联或过氧化物交联的方法。就是在聚乙烯的线性长分子链之间进行化学键连接,形成立体网状分子链结构。相对一般的聚乙烯而言,提高了拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。整个生产过程属于化学反应过程。该品种具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制一致和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,产品的质量控制难度较大,一般的小型生产企业难以做好。合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点。但是,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:42 | 显示全部楼层
二、PB材质(聚丁烯)
PB: 耐蠕变性能和力学性能优越,几种管材中最柔软,相同的设计压力下设计计算壁厚最薄。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材,该品种的使用安全性最高。但原料价格最高,是其它品种的一倍以上,当前在国内应用面积较少。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 08:43 | 显示全部楼层
三、PE-RT(耐高温聚乙烯管)
该原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可以用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。原料具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 08:45 | 显示全部楼层
楼主好专业啊!