[综合类] 求教空调上的空气开关问题

[复制链接]
发表于 2010-2-1 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=100%,#000000][/table]我家空调的空气开关是16A的,客厅那个3P的柜机开半小时后那个空气开关就跳闸,是不是需要换大点的空气开关,有人建议我用40A的,可以么?

发在装修讨论区没人理,还是发老家好~
发表于 2010-2-1 10:15 | 显示全部楼层
我也想学习一下,顶一个
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 12:22 | 显示全部楼层
这个是不是和预埋的线有关?超过了电线所能承载的最大功率所以跳了?具体问一下你当时装修的电工啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 19:06 | 显示全部楼层
也想知道,我们家也是三匹的,不过好像暂时没跳闸。赶快问装潢公司,看看用的几平方的线以及空气开关的功率[s:353]
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 22:30 | 显示全部楼层
3p机空开要用到40A的扦头用20A
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-1 22:32 | 显示全部楼层

回 3楼(尘絮落定) 的帖子

空调电源线用4平方的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 11:00 | 显示全部楼层
那就是重新排线喽?那动作也太大了,有没有比较简单的解决办法啊?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-2 12:26 | 显示全部楼层
恩,凯哥说的对,我换了个40A的空开就OK了,插座用的是25A的~
多谢春江的邻居们
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 15:27 | 显示全部楼层
你找安装工检查一下线路
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 10:36 | 显示全部楼层
引用第8楼zhangqfun于2010-02-02 12:26发表的 :
恩,凯哥说的对,我换了个40A的空开就OK了,插座用的是25A的~
多谢春江的邻居们


问题解决就好了,开开心心过年哦!