各建设、施工、监理及有关单位:
为切实贯彻江苏省冬春火灾防控部署会的有关精神,根据无锡市住建局《关于切实做好今冬明春建设工地消防安全工作的通知》(锡建质安〔2016〕45号)、江阴市消防安全委员会《2016年今冬明春火灾防控工作方案》(澄消安委〔2016〕05号)的统一部署要求,确保冬防期间我市建设工地消防安全形势持续平稳,现就做好今冬明春我市建设工地消防安全生产工作的有关事项通知如下:
一、高度重视建筑防火安全
各建设、监理、施工企业负责人应当充分认识加强工地防火安全管理的重要性,进一步加强管理,成立工地防火领导小组和义务消防队,明确责任,认真贯彻有关法律法规和标准规范,健全消防安全管理制度,做到思想认识到位、组织部署到位、工作措施到位;项目部要根据施工现场的实际情况,制定切实可行的消防应急预案,并阶段性地组织演练,根据演练情况对消防应急预案进行修改,切实加大施工现场防火安全管理力度,牢固树立“安全第一、以人为本”的理念,严格落实责任制,确保施工防火安全。
二、制定并落实各项消防安全管理制度和操作规程
各单位要根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011),进一步建立健全建筑工地防火安全管理制度,落实消防安全责任制。施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督。动用明火必须实行严格的消防安全管理,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;需要进行明火作业的,动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工;动火施工人员应当遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全措施;易燃易爆危险物品和场所应当遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全措施;易燃易爆危险物品和场所应当具体防火防爆措施;电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗;将容易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位,实行严格管理。使用易燃、易爆、可燃气体或液体数量多的工地,项目部应当选择安全适合地建造临时危险物品仓库,使用量较少的,也要选临时存放点,落实专人保管,仓库管理员按当天用量发放给工地,并做好登记。可燃材料的仓库、木工加工场所、油漆配料房,不得使用明火或高温强光高热灯具,并按照规定配备相应的消防灭火器材。
三、加强施工现场人员消防安全教育培训
各施工企业及项目部认真贯彻本通知精神,针对建筑施工冬季防火特点,及时更新消防宣传栏、宣传板、电子显示屏等消防安全内容,通过短信、微博、微信等宣传消防法律法规和常识。在施工现场各类人员上岗前的安全培训应当包括以下消防内容:有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程,本岗位的火灾危险性和防火措施,有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法,报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能等,保障施工现场人员具有相应的消防常识和逃生自救能力。不掌握初期火灾扑救对策及基本消防常识的人员不得上岗。
四、开展火灾隐患排查治理
各施工企业必须定期组织防火安全检查,施工现场要按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009)的相关要求,开展建筑施工消防整治,重点检查施工和生活用电是否规范,临时建筑与易燃易爆物距离是否符合要求,使用和储存是否符合有关规定,消防设施器材是否配置到位,消防通道是否畅通,现场是否张贴逃生路线指示牌,电、气焊作业审批手续是否齐全等。
五、强化现场整改与检查指导
本次检查以企业自查为主,检查要覆盖到每个施工现场,针对防火工作中存在的薄弱环节,应当及时采取切实可行的整改措施,并做好检查与整改记录。检查中发现重大火灾隐患的,必须立即停工整改,及时消除火灾隐患。各建设工地将检查完成的《专项整治-施工现场防火检查用表》(见附件)存放施工现场备查。
以上通知事项和要求请各单位迅速贯彻落实,我局将在企业自查的基础上,适时组织对各施工现场进行现场督查。
附件:《专项整治-施工现场防火检查用表》
江阴市住房和城乡建设局
二O一六年十一月十四日

 楼主| 发表于 2016-11-15 14:04 | 显示全部楼层
专项整治--施工现场防火检查用表
工程名称
建设单位
施工单位
项目经理
监理单位
项目总监
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
防火
方案
施工现场未编制防火技术方案的扣10分
施工现场未进行火险或重大火险危险源辨识的扣5分
施工现场防火技术措施与施工现场实际不相符的发现一处扣3分
临时消防设施、临时疏散设施应配备而未配备的发现一处扣5分
施工现场没有消防设施和消防警示标识布置图的扣5分
10
2
消防
安全管理
施工现场未建立防火安全管理组织的扣10分
未建立防火安全责任制的扣10分
消防安全责任制未经责任人签字确认的扣5分
未制定消防安全管理制度的扣8分
消防安全管理制度执行不到位的发现一处扣3分
未建立消防安全责任目标的扣5分
未建立消防安全责任目标考核制度的扣5分
未按消防考核制度对消防管理人员实施定期考核的扣10分
未建立消防安全管理档案的扣5分
10
3
灭火器
易燃易爆危险品存放处未按规定配置灭火器的扣10分
固定动火或流动动火场所未按规定配置灭火器的扣10分
可燃材料存放处未按规定配置灭火器的扣10分
厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、危险品仓库、设备用房、办公室、宿舍等临时设施用房未按规定配置灭火器的发现一处扣5分
其他具有火灾危险的场所未按规定配置灭火器的发现一处扣5分
10
4
临时消防给水
建筑高度大于24m或单体体积超过30000㎡的在建工程未设置室内临时消防给水系统的扣10分
使用外部消防水源且不能满足消防用水、又未设置储水池的扣5分
消防竖管设置位置、数量、管径不符合消防规定的扣5分
高度超过100m的在建工程未设置中转水池或加压水泵的扣5分
主体封顶的工程每层未留置消防栓接口、未配置消防水枪、水袋、软管的扣5分
10
5
在建
工程防火
在建工程作业场所设置的临时疏散通道的宽度、坡道不符合消防要求的扣5分
临时消防疏散通道采用爬梯且未采取可靠固定措施的扣2分
临时消防疏散通道未采用不燃材料搭设的扣5分
临时疏散通道未设置明显的疏散指示标识的扣2分
临时疏散通道未设置照明设施的扣4分
使用不阻燃密目式安全网的扣10分
电气焊工不持证上岗的扣8分
重点工种(气焊工、电焊工、电工、油漆工)施工作业时每一处不符合防火作业要求的扣3分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-15 14:05 | 显示全部楼层
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
6
生活区
防火
宿舍防火间距不符合消防安全的扣10分
宿舍门窗安装不符合消防安全的每一处扣2分
宿舍门前无安全通道的扣5分
宿舍内存放易燃易爆物品的扣5分
宿舍电源线乱拉乱接的每一处扣3分
10
小 计
60
7
应急救援
施工现场未编制现场灭火、应急疏散、应急救援预案的扣10分
应急救援预案针对性不强、没有可操作性的扣5分
应急设施、器材不到位的每一项扣5分
未定期开展灭火和应急疏散演练的扣5分
10
8
现场
平面布置
没有施工现场消防总平面图的扣10分
临时用房设施布置不符合现场防火、灭火、疏散、防火间距要求的扣10分
施工现场出入口设置不符合消防安全要求的扣5分
易燃易爆危险品库、可燃材料堆场、固定动火作业场布置位置不符合消防安全要求的扣5分
施工现场未设置临时消防车道、消防救援场地、消防水池的扣10分
临时消防车道设置不符合消防要求的扣5分
10
9
应急
照明设施
变配电房未设置临时应急照明的扣5分
水泵房未设置临时应急照明的扣2分
无天然采光的作业场所及疏散通道未设置临时照明的扣2分
在建工程室内疏散通道未设置应急照明的扣4分
10
10
消防
安全监理
未审核、批准防火技术方案的扣10分
未及时掌握施工现场较大火险动态情况的扣4分
未及时制止各类违章作业的扣5分
10
小 计
40
检查项目合计
100

回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-15 14:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-15 14:12 | 显示全部楼层

感谢阅读
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2025-7-14 03:52 , Processed in 0.085099 second(s), 29 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表