这几天高温家家都用空调,用电量很大,昨天小区里负荷过高,开关都跳闸了。我想问一下我们兴澄小区一幢那么多人家的同时用电也是激棍个,关心一下进户电线是多少平方的?按规定是要多少平方?空保器是多少安培的?
发表于 2010-8-3 20:13 | 显示全部楼层
家用电表又叫电力计量表。用电量的计算:
1度电(kW/h)=1000W×h
即用电器的功率与时间的乘积。
导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为
导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)
若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。
例:家用单相电度表的电流为40A,选择导线(铜芯导线截面规格有1 m㎡、1.5 m㎡2.5 m㎡、5 m㎡、6 m㎡、10 m㎡、16 m㎡、25 m㎡、35 m㎡)为
I/4≈40/4=10
即选择10 m㎡的铜芯导线。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 20:21 | 显示全部楼层
一般来说,进户线10mm2,应该够了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 20:38 | 显示全部楼层
对于空调用线,拿3匹的空调机来说,功率为3000W,
额定电流I=3000/220=13.6 .
所以导线界面为13.6/4=3.4
也就是说,一般柜机,用4平方的电线可以了
以此类推,壁挂空调的电线可以自己算下